代做工程
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
风淋室安装尺寸场地如何测量?经常有客户问及这个问题,如果风淋室整机发货,我们的技术人员又没有到过现场,通常情况下,我们销售工程师都会同客户一起讨论一下安装风淋室的位置。避免造成麻烦,增加成本。下观以我司标准单人风淋室来举例说明下。1、以我们通常使用雅宁单人双吹风淋室1200宽*1000深*2180高外尺寸来说,预留风淋室安装尺寸大于这个外尺寸,但不能太大,因为太大风淋室安装好后不易修边。2、若车间的墙体为水泥实墙的话,那么两侧墙体必须水平垂直,且可以预留尺寸位置比外形尺寸大每边大10mm即1210宽*1000深*2190高,待风淋室安装人员安装调试好后可以稍用玻璃胶一打即可。3、若车间四周的墙体为彩钢板,可以参照水泥实墙风淋室预留尺寸,但风淋室的外箱体最好为直角,这样修边的话不但成本会低在修边上还会更加美观。4、风淋室安装场地也要将380V三相五线电源安装到位,且电源功率大于风淋室功率。5、风淋室放置的地面已达基本水平,地面水平度公差为±3mm。
止回阀一般的安装尺寸有多大呢?因为止回阀一般选圆形的比较多,按照软件上做,厚度一般在240mm左右,那么实际有那么小吗?
微机消谐装置可用于南水北调大亚湾核电站等大型项目,可以用信号发生器来测试出厂前的微机消谐 它的作用是防止电压互感器发生铁磁谐振时出现烧毁等事故,微机消谐装置利用高性能单片机作为检测 控制核心元件,运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优势,微机消谐装置适用于35kV以下各种电压 等级,各种谐振频率分为三分频二分频工频和三倍频,ZB-WXZ196型微机消谐,性能稳定,运算速度快,抗干扰能力强。
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
发个多联机的资料,跟童鞋们分享一下
如题 共2卷
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距 《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版) 管井管道: 敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与
摘要:介绍了住宅工程水暖安装过程中存在的质量问题,分析了管道渗漏水及安装、尺寸方面存在问题的原因,并针对性地提出了预防措施,使工程质量符合设计、使用要求。 关键词:住宅工程水暖安装质量 水暖工程的施工,几乎触及到建筑物的每一个角落,众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内,如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。为了让我们施工的建筑物的质量更好,用户使用起来更满意,本人将水暖工程施中常常会出现的问题一一列出,并提出自已的解决方案。 一、给排水管道、阀门、管件渗漏水原因分析及预防措施 1、原因分析 (1)排水管与卫生器具连接口及排水管道插口不密实,有缝隙。 (2)地基不均匀沉降,造成给排水管道破裂。 (3)材料质量不合格,有砂眼、裂缝,管道、管件的管壁薄厚不均匀,安装前没有被发现。 2、预防措施 (1)无论业主方还是承包商在购买建材时,都要货比三家,选择质优价廉的产品。材料进场
尽管钢制暖气片可随意定制,尺寸随心选择,但是,暖气系统毕竟有一定的技术含量,如果钢制暖气片安装有问题后期很容易出现漏水等问题,给家庭财产和人身安全带来隐患,还可能会影响正常的散热性能的发挥,让人们用着很闹心。所以,我们建议用户应由专业人员给予实地测量、合理设计,以保证暖气片安全使用,最大限度的发挥散热效率。暖气片的:尺寸、规格、尺寸设计参数)的问题,看完你就该知道家里应该选择多大的了。 暖气片https:jinqijian.com/ 暖气片的尺寸可以从满高、中心距、组宽、柱间距等几个重要的参数来做衡量。 中心距指的是暖气片从上面进水口的圆心到下面出水口的圆心之间的距离,也可以直观的来反映暖气片的高度;暖气片的满高就是指暖气片的总高度。这两个参数指的就是暖气片在高度上的表现,目前市场上暖气片高度在300-2000mm,常见的尺寸比如有:600mm、1500mm、 1600mm、1