  • 为什么要安装电气火灾系统?

    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我

  • 求北京市水暖、电气安装过程定额

    急求北京市水暖、电气安装工程定额,哪位老师有请帮帮忙。谢谢[ 本帖最后由 tyh235 于 2009-10-29 20:44 编辑 ]

  • 大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训

    大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训 咨询电话: 钟老师 15942651045 0411-82641996 QQ:1220798537大连杰威工程造价实战培训学校是经大连市教育局批准的专业从事工程造价培训的教育机构。专注独到的专业培训理念---以知名学府为依托、以造价咨询公司为实习基地,为造价行业输送专业人才,同时也为学员赢得了就业前景好、技术性强、稳定性好、薪水高的职业。课程是识图+理论+手算+软件。核心优势--全程实战,实践、实践、再实践 核心目标--让每一位有志从事造价的人员都能成为专业的造价人才培训模式--师傅带徒弟、手把手实训优惠政策--一年内滚动学习,有造价咨询公司作为强大后盾,学员工作以后遇到问题也能随时给予解答 课程设置-工程识图、钢筋平法识图、工程造价及相关基础知识、工程量计算、预结算编制审核、工程量清单编制、投标报价、软件应用师资力量:由具有多年现场施工和预结算经验的造价专家、知名院校从事工程造价多年的资深教授及软件使用熟练的造价人员形成授课团队开设土建、水暖电气

  • 建筑电气与弱电安装预算

    建筑电气与弱电安装预算

  • 安装电气火灾系统是用注意哪些?

    电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可

  • 电气线路安装及运行维护

    电气线路安装及运行维护

    本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。

  • 求助,洁净厂房的电气安装

    求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!

  • 电气安装经常遇到的问题

    电气安装经常遇到的问题电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允

  • 外墙装修电气安装方法.pdf

    外墙装修电气安装方法.pdf

  • 低压电气的设计安装和检验

    低压电气的设计安装和检验pdf

  • 电气、安装、管道类等小工具

    这是我多年收集的,趁着端午节拿出来与大家分享一下。[ 本帖最后由 zhwentao2010 于 2012-6-22 06:36 编辑 ]

  • 电气照明系统安装基本要求

    电气照明系统安装基本要求1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。 金属卤化物灯安装应符合下列要求: l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。 路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。 2、开关、插座、吊扇安装技术要求 在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼

  • 怎样学习水暖电安装预算

    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>

  • 为什么要安装电气火灾监控系统

    一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3

  • 电气安装预算常识~赶紧收了!

    一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 [⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。

  • 电气出户套管制作及安装

    电气出户套管制作及安装

    本工程出户套管,制作情况及安装。

  • 安装电气火灾系统是用注意哪些?大家怎么看

    电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。

  • 建筑电气施工安装技术要点

    (1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。