本人正在做一个学校的体育馆,刚接触这方面,有知道的告诉一下图纸在附件里
多功能体育馆,观众超过2000人,因有舞台,但只是偶尔演出用,请大家讨论,是否要设防火幕及水幕冷却,葡萄架下是否需要设雨淋系统。本工程为一中学体育馆,下为游泳池,上为馆,并与一关高层相连,实为其裙房。另外,对超过8m的空间如何设防,现在有的消防炮,和广州的地标,主动智能型自动消防,觉得从性能上来说用不了。希望大家讨论
如题
大四做毕业设计,真心想,好好的认认真真的独立自主的完成,可是我看着设计要求根本不知道从哪里下手,我该怎么做,跪求高人指教啊!!![ 本帖最后由 hanyuanyuanhyy 于 2012-3-19 15:18 编辑 ]
有关综合体育场、综合体育馆建设方面的施工组织设计方案,供学习参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-14 09:56 编辑 ]
对于篮球体育馆通风设计送风形式和送风速度有神特殊要求吗?还有,只对人员密集的观众部分送风是不是也能满足整个空间的送风要求?
比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
鸟巢体育馆施工组织设计1
小弟最近做了个体育馆,圆形,直径73米,高度18.9米,占地3950平方,体积63500立方米,座位3000多,功能单一,请问这个体育馆的自喷如何做?按多少做?中央主赛场要不要设计自喷或者消防炮?:kiss:
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
最近做了个体育馆,由于大便器比较多,按规范应该采用∑q*n*b这个公式来计算吧 ,可是算出来后需要加压那部分的设计秒流量达到了22L/S,负责人说我算的太大,现在请问各位达人,这个公式应该就是把各类卫生器具算了后再相加吧?卫生器具数量坐便(低水箱):400个 小便斗:100个 洗手盆:200个淋浴器(有间隔)30个拜谢各位达人啦
体育馆声学设计及测量规程
鸟巢体育馆施工组织设计.pdf
一个单位内部的体育馆,钢结构的,面积1560平方米,梁底高9m。甲方说是类似于室内操场的。没做过这样类型的 求助:灯具应该怎样选择和布置?甲方想在四个墙角处装那种可以调节角度的灯,应该选什么灯具? 另外,甲方向考虑使用LED灯,是否合适?
国家体育馆配电设计几点认识,资料
真捉急,体育馆看台膜结构该怎样设计?哪位大神帮帮忙???
一、体育馆声学设计概述 以某体育馆为例,该体育馆采用巨蛋型建筑外形设计,其屋顶使用半透明的薄膜构建,因此,能够充分发挥自然光的照明作用,通过华丽的灯光设计,达到了晚间良好的视觉效果。然而,出于建筑设计效果的考虑,在其顶棚建设中,未使用任何吸声装置和材料,在使用过程中,由于棚顶出现严重的声反射现象,导致体育馆内部较长的混响和部分区域声聚焦情况的出现,从而降低了体育馆的使用效果。因此,在实际的体育馆设计中,设计者应当积极的处理好现代建筑和声学设计之间的关系,尽可能的避免通过降低听觉效果来满足视觉效果的现象。同时,设计者应当积极的了解新型吸声材料的进展,努力实现视觉与听觉效果的最优化[2]。 二、体育馆声学设计要点分析 (一)体育馆的电声设计分析现代体育馆的电声设计通常
图纸简介: 本图纸为某体育馆电气设计施工图,内容包括:低压系统图,弱电材料表,照明设计平面图,弱电平面图等,可供参考。 投稿网友: clt1325467 上传时间: 2014-01-24
委托人:l?gst?r体育俱乐部 面积:1.400m? 年份:2014年 耗资:800000欧元 建筑设计:cebra architecture 工程师:tri-consult 承包商:henriksen & madsen