首页 课程 资料 论坛
  • 体育建筑空调设计,快下载

    体育建筑空调设计

  • 体育建筑空调设计(仅供个人学些)

    比较老的资料了,但还有些借鉴和学习

  • 绿色建筑中暖通空调设计

    摘 要:随着经济的发展,节能环保成为我们的主题之一,特别是绿色建筑的发展,而绿色建筑中的暖通空调设计是一个重点,在暖通空调系统的设计中,采取必要的节能措施,是降低建筑能耗、建设节约型社会的重要举措和迫切需要。本文主要从暖通空调系统的节能工程设计方面进行探讨。 关键词:暖通空调系统;节能;设计 一、暖通空调系统节能设计存在的一些问题 1、供暖方面 1)楼梯间散热器立支管应单独设置 设计规范规定。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,—侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器。这就导致楼梯间一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 2)平衡阀的设置与口径选择存在问题 空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为。供水管上不必设置平衡阀.仅在回水管上设置即可,平

  • 请教体育馆空调这样设计可以吗

    请教体育馆空调这样设计可以吗

    比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机

  • 浅谈商业建筑暖通空调设计

    浅谈商业建筑暖通空调设计 摘要:随着我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高,我国的商业建筑也得到了大量的兴建。以此同时,越来越多的商业建筑都已安装的中央暖通空调,但是在其运行过程中,由于会产生较大的功率,致使建筑耗费过大的能源,不利于城市的环境。如果我们对其进行合理的设计,有效的控制其运行模式,这样可以有效的降低暖通空调的能耗。本文即针对商业建筑暖通空调设计中应着重考虑的问题,详细阐述了商业建筑暖通空调设计的要点。 一、商业建筑空调设计的特点 商业建筑的空调设计不同于住宅、办公楼或酒店等建筑,其具有以下特点: (一)平面建筑空间大,负荷较小 商业建筑

  • 空调建筑的新风设计,有什么要求?

    1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定;

  • 建筑书籍-旅馆建筑空调设计

    建筑书籍-旅馆建筑空调设计

  • <旅馆建筑空调设计>

    分析的比较全面了,作者:何耀东 何青

  • 关于抗爆型建筑物的空调设计

    各位不知有没有做石油化工企业的暖通设计,现在石化企业现场的机柜间都要求做抗爆型结构,全封闭设计,内部的空调设计许多设计院都采用恒温恒湿机,采用一次回风加新风的形式,一个大约200平方米的房间,空调机房就占用很大的地方,不知此类建筑各位同仁,有采用其他形式的空调设计的吗?

  • 有关古建筑空调设计问题

    我们公司现在有个设计方案是古建筑,层高有事2-3的,单栋面积在500-1000m2,总建筑面积为20000m2,现在顶层没有吊顶,请问空调怎么设置?

  • 体育建筑空调设计-篮球馆、游泳馆、人工冰场

    目前正在做一个体育馆的空调设计,篮球馆、游泳馆、人工冰场,找到的资料一起共享,也希望版友们多多指导,对这个场馆是第一次做,有很多拿不准,希望做过的版友分享一下经验,没接触过的朋友提些建议和要注意的问题。谢谢[ 本帖最后由 yile 于 2011-1-15 11:44 编辑 ]

  • 浅谈关于高层建筑暖通空调设计

    摘要:城市化的不断提高使得建筑业得到了长足的发展,各种功能的高层建筑在城市中越来越多。新的建筑类型和新的使用功能对建筑设备的质量和革新提出了更高的要求,因此暖通空调已经成为现代化建筑不可缺少的设施。随着暖通工程的项目越来越多的应用到高层建筑中,暖通空调系统消耗的能量的比重也日益加剧。本文简要地介绍了高层建筑暖通空调系统的不同种类,并在此基础上着分析了暖通空调系统设计中要特别注意的问题。关键词:高层建筑;暖通空调;设计 一、暖通空调系统概述(一)暖通空调系统的类型暖通空调系统有很多种类,但是这些系统的基本原理都是相通的。常见的几种类型有:全水系统、空气—水系统和全空气系统。1.全水系统:是具有风机一盘管、组合通风装置或重力循环式室内末端的系统,没有经过调节的流通空气可以通过墙上的通风口渗入或送入。最大的优点是能够适应许多建筑物对空气调节的要求,并且可以灵活地应用在空调系统的改造中。2.空气—水系统:这类系统通常是用冷水带走空调空间的大多数显热负荷,而用空气提供通风以保证空气质量,并带走由于空间的潜热负荷造成的湿气。

  • 体育建筑专用弱电系统设计安装

    7455_4175_06X701_体育建筑专用弱电系统设计安装

  • BIM在体育建筑设计中的应用

    1 BIM技术与体育建筑设计 1.1 参数化设计——体育建筑BIM设计的基础 在BIM概念还没有像今天这样被广泛认知的时候,参数化就被作为是一种提高设计效率、实现对复杂的异形建筑可控化,以及制作模数化分割曲面的技术手段。体育场馆的外部造型以及建筑表皮的设计主要使用参数化工具进行设计。通过建立建筑信息模型,使建筑结构可以在虚拟时间进行分析,达到最合理的结构形式,实现对体育建筑表皮材质数量和大小的确定。参数化改变了传统体育建筑的设计方法,同时也提高了其建筑设计的精确性,缩短了设计周期。 1.2 BIM与体育建筑智能化

  • 高层建筑暖通空调设计要点

    在城市化发展的过程中,越来越多的高层建筑出现在人们的视野当中,作为高层建筑中重要的组成部分,暖通空调得到了人们的广泛关注。通过暖通空调的供暖和通风作用,使得人们的室内环境变得更加的舒适,不过,由于设计的不合理,导致人们的室内环境受到一定的影响,这是高层建筑在发展的过程中急需解决的主要问题。一、高层建筑暖通空调设计中存在的问题1、能源消耗

  • 【鸟巢】国家体育场暖通空调设计

    文章介绍了国家体育场的暖通空调设计原则及空调冷热源、风系统、水系统、防排烟系统的设计。

  • 国家体育场暖通空调设计实例

    国家体育场暖通空调设计实例

    文章介绍了国家体育场的暖通空调设计原则及空调冷热源、风系统、水系统、防排烟系统的设计。 1、建筑概况   国家体育场(北向剖面示意图见图1)为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场,地下3层,地上7层。地下层除了停车场之外,还有媒体用房、赛事管理用房、运动员及随队官员用房、体育场运营管理用房、餐饮用房等,赛后还将增加大面积的附属商业区域。地上1,2,5,6层除了核心筒周围的附属商业用房及2层的贵宾休息厅以及5,6层的赛后宾馆用房外,都是大面积的开敞集散大厅。地上3,4层为封闭空间,四周由玻璃幕墙与外界隔开,3层为餐厅,4层

  • 旅馆建筑空调设计,快下载

    旅馆建筑空调设计

点击加载更多

体育建筑空调设计

体育建筑空调设计专题,为您提供体育建筑空调设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与体育建筑空调设计 相关的专业交流讨论,更多体育建筑空调设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

乒羽馆建筑设计

自建房设计图