附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
《住宅建筑电气设计规范》(报批稿)
大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
分支电缆与建筑电气设计规范
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011勘误表
论文简介:次规范为2012年开始实施的新规范,有需要的人可以下载 投稿网友:jht2008 上传时间: 2013-04-01
如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。注意:组团中大量单元式高层住宅单体内是没有值班室的。小区内只有总的安保值班室。18层住宅设计时在公共疏散走廊、楼梯间、电梯前室均设有火灾自动报警系统,这时应急照明可以实现消防控制室远程强启功能。但是11层,12层住宅没有火灾自动报警系统,也没有值班室这时应急照明如何满足9.2.3 条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。11层,12层住宅实际设计中也不要求强启,楼梯间、前室普通照明用感应灯,应急照明用自带蓄电池型应急灯。需注意的问题是:起火时,人员疏散,楼梯间只有感应灯在工作,因为这时电源没切断,应急灯是不亮的。这样设计是否违反《住宅建筑电气
如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!
2012年《住宅建筑电气设计规范》(总结版)
民用建筑电气设计应针对不同的工程项目确定合理的设计方案,保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。
请问下面这个规范是不是全国都要遵守?还有这个规范里面关于消防的漏电开关是不是强制使用只报警不跳闸的漏电开关?规范名称:民用建筑电气设计规范PDF版本规范编号:JGJ/T16-92主编部门:中国建筑东北设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993-08-01
那位大虾有《民用建筑电气设计规范》,多谢了
从其它网站上下载的,希望对各位同仁有用!
民用建筑电气设计规范
民用建筑电气设计规范-2008
民用建筑电气设计规范的具体讲义,针对每一章节作了具体分析说明。
07SD101-8 电力电缆井设计与安装
住宅建筑电气设计规范
住宅建筑电气设计规范专题,为您提供住宅建筑电气设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅建筑电气设计规范 相关的专业交流讨论,更多住宅建筑电气设计规范相关内容请访问