小弟电工入行不久,请教大家个问题.厂里的柴油发电机的频率表是指针式的,现在启动柴油机的时候频率表无指示了,励磁开启后指针反方向指示,一段时间后励磁熔断器就烧掉了,请教各位大侠,知道这是什么原因么??还有能否把频率测量的原理告告知,在这里谢过大家了~
电气
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 , 仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
下图是 拆开500V绝缘摇表后,内部的手摇发电机(交流)和整流元件;手摇发电机出来的两根红线 输出交流电;经过整流后从铜丝线圈输出直流电
知识点:变频交流发电机
知识点:交流电机内角
发电机检修规程
目前风力发电系统内的风力发电机的励磁系统大都属于静止交流励磁系统,哪位大虾帮助分析一下交流励磁的原理,以及电机磁场的建立、磁链的形成。还有交流发电机的调速系统是如何工作的。有资料的仁兄请给点。谢谢。
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 , 仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
我们在做发电机启动试验中,转子交流阻抗的测试,测试过程中在0、500、1200、2400转速下测量均正常,当转速升到3000转时,发电机励侧轴瓦震动超标,这时测量交流阻抗试验电源开关跳闸,经过几次重试均跳闸,电源开关带漏电保护器,都是漏保动作。我们实验方法是用电压表、电流表、功率表、线棒的传统方法。因震动超标转速下降,当下降到500转时电源正常,但是转子绝缘均合格,在2000兆欧左右。请大家帮忙分析下转子是不是有问题,这种结果是不是震动大引起的?
本文由工控行业网为你详细介绍发电机交流阻抗测试仪的相关知识,包括发电机交流阻抗测试仪分类,发电机交流阻抗测试仪使用方法,发电机交流阻抗测试仪原理等内容。交流阻抗测试仪,全称:发电机转子交流阻抗测试仪。英文名称:AC Impedance Tester。 交流阻抗测试仪主要用于测量各种同步发电机的转子交流阻抗,并可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验以及电压互感器、电流互感器的伏安特性试验可迅速测量各种同步发电机转子静态、动态交流阻抗同步测量交流电压、交流电流、有功功率、频率等参数全汉字菜单显示,光标提示,界面友好,简单直观,操作方便完善的过压、过流保护功能具有存储和打印测试报告功能,存储数据可保存10年以上,全功能不掉电日历,时钟,可做电力变压器单相短路和空载特性试验(阻抗量程范围内),可做电压互感器、电流互感器的伏安特性试验(阻抗量程范围内)。 交流阻抗测试仪功能与特点: 1、全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。 2.、超大量程,能
在现实生活运用中,应该是交流柴油发电机组的运用比较广泛,发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。因此对于发电机组可以分为直流发电机、交流发电机、同步发电机以及异步发电机。运用最为广泛的是直流和交流发电机组。因此对于交流柴油发电机组进行安装也是最主要的一个步骤。整个安装步骤分为七步: 1)安装发电机时,要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要僻避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。 2)交流发电机与柴油发电机耦合,要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些,约在0.1mm以内,过大回影响轴承的正常运转,导致破坏,耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合情况。 3)单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。 4)滑动轴承的发电机在耦合时,发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些,这样
知识点:旋转交流机
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-6 16:15 编辑 交流发电机的输出电压精度差的解决 在日常生活中我们用交流发电机来供用电设备使用时,常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定,这时候需要电力稳压器来稳定电压,也就是我们日常生活中常用到的交流稳压电源,交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围。 详细信息联系电话:
1. 故障现象装载机交流发电机充电指示灯常亮,交流发电机不充电。 2. 故障诊断接到该车后,将点火开关放置“ON”档,充电指示灯亮,这是正常的,说明充电指示灯自身没有损坏。然后启动发动机,发现充电指示灯依旧是亮的,正常情况下,它应该是灭的。出现这种情况后,怀疑可能是由于交流发电机不充电,使指示灯继电器常闭导致。于是,熄火,检查交流发电机,闻到线路被烧焦的味道。拆下交流发电机进行解体,发现内部线路烧坏,更换新的交流发电机。再次启动后,充电指示灯没有亮,认为故障解决。但没过一会,又闻到线路被烧焦的异味,并且发现交流发电机外接线路异常热,立刻熄火。 难道还有其他故障?线路过热,一般是由于电流过大导致,而电流过大又
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!