各位前辈、朋友:本人以前只做过化粪池设计,现在一高层小区布置了大面积地下车库(两层),车库顶覆土1.0-1.2米,污水排水现准备采用净化池处理,现有点犯难了,净化池大小如何来定?对位置有什么特殊要求(本工程除去车库,空地不多)?还希望前辈们不吝赐教,谢谢!!:handshake 本工程总占地面积68500平方,地下车库37116.2平方(按一层计),小区住宅层数17-32层不等。
本人现在开始设计给水设计,遇到如下问题: 1:湿井是什么,在市政给水管道中起什么作用? 2:湿井中的水从哪来? 往哪儿去,雨水井还是河道中? 3:湿井与排泥阀井有何关系? 4:湿井中进水管与出水管标高关系如何, 是否应另设溢流管?
之前设计的都是污水处理,这回要弄个河水净化和软化,想请教一下,这个取河水的真空引水箱是怎么设计的,我要取水80m3/h。不胜感激
图纸简介: 该技施图为40方/时的地表水处理构筑物,将旋流孔室反应池、斜管道沉淀池、快滤池的建设为一体,造价低廉,整体实用。图纸内容主要有:(旋流孔室反应池、斜管道沉淀池、快滤池)平面图、剖面图、快滤池配水管及各细部结构配筋图。 投稿网友: yangzwu2001book
根据(DB51-/297.1-5-1995)城镇生活污水净化沼气池设计规范设计的污水净化沼气池,其中进水出水方向怎么区别?另外进水出水方向只有一个方向可选吗?是否可同图集03S702那样有三个方向选择?
求大神帮忙啊
叫朋友帮我下载了此图 看了哈图纸 ,分专业整理了下,小弟最近才开始做实验室净化,有些东西不是很懂请各位大神指导我把问题列出来 给个回复:1.走廊上侧的房间从准备室到更衣间为什么不做净化,是不需要净化吗?还是其他。。。2.P2实验室是全排风系统吗?我在别的图纸上看到了通风系统有回风系统,这个怎么确定需要回风?3.P2、P3实验室超净工作台需要排风不?还是按照工艺要求。。。4.P2、P3实验室是相对负压实验区,新风量=送风量,对不?风量是按换气次数计算还是按消除室内热负荷计算?除了设备排风,房间内排风量怎么确定?5.我一般拿到项目时,业务员就告诉我个净化等级,其余的什么都不知道,我就按照一般的来算设计,你们帮我看看这样的设计步骤有问题没? a。计算送风量 计算热负荷Q Q=S*300(冷指标) 这方法性不 估算的 湿负荷=人数*含湿量 这个人数也是估算的 热湿比=热负荷/湿负荷 绘制焓湿图 确定各状态点 按换气次数计算G=V*n 按消除室内热负荷G=Q/(hn-
1、住宅
建筑室内给牌书设计规范里面怎么设计公厕给水,里面给的全是房屋给水,人员的额定流量,这能直接算成公厕的么??
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
规范、图集经常在变,作为设计人员,应当采用正确的规范、图集,以使我们的设计更加具有说服力!希望大家可以把最新的规范列出来(仅限建筑给排水常用规范),供大家参考与交流,欢迎跟帖指出错误。01、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200102、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外给水设计规范》GB50013-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水设计规范》GB50014-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水设计规范》GB 50336-200206、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑设计通则》GB 503
我在一家建材厂子里干,最近有个小小的问题,请大家探讨一下:厂里生活水厂内工业用水出也用的是井水,只是水量不大保险,这个地区比较缺水,想用河水作为紧急时厂内工业用水的补充,用水量45立方/时.上哪一种水处理设备最为理想?
请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
建筑给排水设计规范GB50015-2003的3.6.6 有关于工业企业生活间的给水管道设计秒流量,注2:大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时以1.2L/s计算,大于1.2L/s时以计算值计算。现有一个生产车间的卫生间,洗涤盆(池):2; 洗脸盆、盥洗槽水嘴:4; 大便器自闭式冲洗阀:6; 小便器自闭式冲洗阀:4;采用给排水计算软件计算结果如下图所示。但我觉得大便器那里应该是以1.2L/s计入,而不是软件中的1.2 × 6 × 2 %=0.144L/s,如果以1.2L/s计入的话管径应取de50,你们是怎样理解的?
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
请问各位1.小区给水设计是否需要做平差计算?实际小区而不是城市给水设计中是否有人做过2.小区给水设计中,建筑引入管按设计秒流量,在超过3000人时,环状管网的设计是否按最大小时秒流量做?
附件中试给水排水设计的中常用的计算软件,拿出来和大家分享一下,希望和大家一起进步,商讨给排水设计。