首页 课程 资料 论坛
  • 请教如何预埋管线配强电和弱电?

    请教诸位同仁:本人第一次经手一个公寓楼盘的强弱电配线问题,每层19户,共24层,通道宽1.3米,电管井和水管井靠在中部,要求在首层集中抄表,每户预埋管配线入户,预埋管如何安排得下?这么多电线如何走线呀?(10平方单线)各位高手,有好方案吗?

  • 弱电受强电干扰到底有多大?

    本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑 在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。在施工中,强弱电插座间距是否要按30cm~50cm执行?希望各位给下自己的想法,大家讨论下,谢谢!

  • 中学强电弱电安装改造工程图

    中学强电弱电安装改造工程图

  • 求教:室外火灾报警线路能否走强电电缆沟?

    因为是改建项目。破路比较麻烦,但是有室外电缆沟,能否从电缆沟中穿管,火灾报警线路穿钢管保护,并且与强电保持10cm以上距离。

  • 某汽车4S店2层强电弱电施工图,共22张

    图纸简介: 本项目为公建,汽车4S店,共两层外加一层夹层。本套电气施工图共有22张,包括照明系统及平面图,插座平面图,强电配电箱系统图,弱电系统平面图,火灾自动报警系统,防雷,接地。本图做图工整,其中一个亮点是弱电敷设时候的管径大小都在平面图标出,算比较细心的。如把电线线性变粗,就可以打蓝图后很容易读图! 投稿网友: sunjian703

  • 烟台市中医医院病房楼强电图纸

    图纸简介: 工程概况:本工程为一类高层建筑;使用功能:地下一层为库房,一层至六层为普通型治疗 投稿网友: tawangxunyuan 上传时间: 2013-06-24

  • 某18层住宅电气设计施工图(含强电、弱电)

    图纸简介: 18层住宅楼 地下一层地上18层 其中十八层为复式楼 图纸包括强电、弱电、消防及防雷接地等。 投稿网友: wuzixian317 上传时间: 2014-05-20

  • 水井房与弱电井之间的隔墙上可以走强电吗

    水井房与弱电井相邻,中间有一道很薄的隔墙,但该墙体在弱电井一侧却有开关插座之类的强电。请问按规范要求,这道薄薄的隔墙能走强电吗?谢谢!

  • 本科建电,硕士时该学强电还是继续学智能建筑?

    如题,请各位大哥帮帮忙,指点一下。我本科学的建电,现在考研失败,准备调剂。在备选学校中,不知道是去西安建筑科技大学的控制工程学科中智能建筑方向继续从事建筑电气,还是去其他有电气方向的博士点但不是211的学校学习强电,譬如高电压,电力系统,电力电子? 哪一个方向要好一些?包括硕士毕业后的工作,或者继续读博。(如果不打算以后进电力局的话)

  • 关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法

    关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法,也常常让“搞电”人界定模糊,一直想花点时间把四者间的关系整理一下,今天就写点个人的理解,如有不妥,请高手指教。 (1)高压与低压的规定 按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备:对地电压在250V以上者;低压电气设备:对地电压在250V及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种,高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;”

  • 【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

    【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

    我们先来学习2个基本的初中物理公式: 功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横截面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5–10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6–8之间)。 实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎,不能说不是这个行业中的一个悲哀。 我们再来看看现在一般回路的分配方法为:多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。

  • 某十二层小高层住宅楼强电设计图纸

    图纸简介: 本工程为包头市金泰置业有限公司金泰商住小区B02号住宅楼,建筑总高度41.90米,建筑层数:主体为十二层,局部六层。图纸设计内容为强电部分,包括:设计说明,强电系统图,照明、插座平面图,防雷接地平面图。 投稿网友: chuntao33 上传时间:<

  • 【呼和浩特】综合甲级体育场强电系统施工图纸

    图纸简介: 本资料是[哈尔滨]综合甲级体育场强电系统施工图纸,总共19张。 本工程以田径比赛和足球比赛为主的综合甲级体育场,观众席总数量43205席,其中残疾观众轮椅席44席,主席台和贵宾席395席。本工程观众席下设功能性用房,总建筑面积31989平方米。 设计内容及范围:1. 空调机组的供配电系统.2. 热风幕的供配电系统.3. 排水系统的供配电系统.4. 电梯及电动卷闸门的供配电系统.5. 建筑物内照明系统的供电干线系统.6. 火炬台,电子显示屏及场地工艺用电的供电预埋配管系统.7. 弱电机房的供电预埋管线系统.8. 屋顶钢网架防雷及强弱电接地及等电位联结.

  • 关于电烘箱的很菜的问题

    家用烤火的电烘箱,630w、220v调温器,换了一根电热丝后,电热丝不亮,温度只有一点点,怀疑是调温器的问题,但是我原来都用的好好的,电热丝也是商家自己用来装配电烘箱的啊,请哪位专家帮忙解决一下

  • 贴膜后,空调能节约多少电

    公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助

  • 关于电损耗,多少才是正常?

    小区的专变一级表(供电局计量收费表)和二级表(各子回路计量表)存在较大误差,最初计量误差在80%,经过不断排查和优化计量方式,现在误差在14%~20%左右,但是物业一直认为损耗偏大,因为另外一期的为6~10%的损耗。 1、最初偏差80%是因为安装二级表没有使用互感器,而是直接用了专变柜自带的直流互感器,所以偏差较大。 2、二级表后来增加了互感器并改造线路,但是没有注意互感器的线匝数,原本5匝的,施工单位就穿了一根线,所以计量也不对。 3、更换了互感器后来也纠正计算方式,偏差仍然处于24%,损耗还是觉得偏高。之后认为是因为各单元公共照明回路和应急照明回路负荷电流可能不超过6A,采用30/5的互感器不对,所以把这几个回路拆互感器和计量电表,换成直通表,现在损耗降低到了14~20%,但是物业仍然觉得损耗偏高。 我想问下各位大神,线路损耗多少算是正常?我之前问供电系统的朋友,他们说20%以下都可以接受,普遍是16%的损耗。如果要继续优化,该怎么着手?

  • 某地加油站全套电气设计施工图纸(含强电、弱电、IC卡系统等)

    图纸简介: 图纸包括照明、动力、弱电、IC卡系统、防雷接地等各方面的电气图。具体内容:站区动力平面图,站区视频监控平面图,爆炸危险区域划分平面图。信息系统框图配电系统图等,可供参考。 投稿网友: fengqingyangwyh 上传时间:

  • 请教各位水暖电规划的高手.

    控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?

点击加载更多

威强电

威强电专题,为您提供威强电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与威强电 相关的专业交流讨论,更多威强电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

强电辐射

强电基础