疑问如题,其中电话语音线路部分、数据上网线路部分、有线电视、楼宇自控线路、火灾报警线路哪些部分不能穿PVC管线,请各位不吝指教
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
室内装修走线强弱电交叉需要屏蔽吗?记得以前实习做一个写字楼,看到强弱电走一个桥架,想到这方面问题。问现场机电工程师,说是线缆自己可以屏蔽掉一部分,就不用可以处理了。刚才在家装板块又看到这个问题,来此请教大神。
图纸简介: 本工程为某三层自建房,图纸内容齐全,包含了说明、材料表、系统图,照明及弱电平面图和施工大样图,对有初学的朋友有帮助。 投稿网友: sigongxian 上传时间: 2013-06-04
求助各位大神!!本人刚接触室内装修电气部分,现在公司想搞一下创新,强弱电在波打线的位置走线,波打线有5公分高,20公分宽,相当于一个槽,然后中间加上新型材料做的隔板,把这个槽隔成两个小槽,分别走弱电强电,这种情况下领导问是否可以强电裸敷在一个小槽里,弱电敷在旁边一个槽里,现在我不懂得是①这样的话弱电是否还需要穿线管,穿什么样的线管,钢管还是PVC管,②钢管的话转弯要怎么转③如果在一个岔口处,弱电需要转弯,强电不用,那这种分叉处要如何处理④分线盒和接线盒在什么样的情况下使用,谢谢,不胜感激!!!
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
有一办公楼改造项目,为了美观甲方要求弱电线路与采暖管线安装在一起用木板包起,只知道外部管道的设计规范中弱电管道与采暖管道有最小间距的要求,请大家帮帮我吧.
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
之前介绍了弱电: 点击查看 ,这次来谈谈强电。 之前说过, 设计大都可用三部分囊括:设计对象(谁 who
工程过程中,设计要求热水管线同强电管线有30cm的间距,但翻阅了设计规范及施工规范,并未发现此条,请教各位此要求有无根据,有的话在哪里可以找到,谢谢
图纸简介: 本文件含有两套图纸,其中一套是某美容保健场所的精装修图,含插座配电平面、照明平面、弱电平面图以及设计说明和配电箱系统图;KTV仅含配电平面图。 投稿网友: xiaoyatou1986220 上传时间: 2014-07-
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。