首页 课程 资料 论坛
  • 关于发电机组的选择问题

    请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?

  • 关于柴油发电机组的问题

    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。

  • 请教关于发电机组的问题

    最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~

  • 如何调整柴油发电机组600kw配气相位?

         柴油发电机组600kw配气相位不准会导致进气不充分、排气不顺畅,造成燃烧不完全的情况,影响机组的动力性、经济性和环保性,此时应采取相应的调整措施,华全动力建议大家按以下方法进行调整。    调整时应首先确定正时齿轮的安装位置是否正确,其次是检查齿面的啮合间隙是否符合规定。若是个别气门开启、关闭偏早或偏晚,而误差数值并不大时,可采用调整气门间隙的方法解决。将气门间隙适当调小可纠正偏晚,将气门间隙适当调大可纠正偏早。常用的调整方法有:    一、偏移凸轮轴键法     若是大多数进、排气门配气相位偏于一边且相差数值接近一致,一般可采用偏位键的方法调整。偏移凸轮轴键法是通过改变正时齿轮与凸轮轴的连接键的断面形状以实现

  • 工厂用600kw玉柴发电机组维护保养方法

    工厂用600kw玉柴发电机组维护保养方法,华全动力介绍!一、检查电池组:作为备用电源,工厂用600kw玉柴发电机组并不总是在日常生活中,正常投入使用,启动发电机,电池维护是一个关键的决定因素。电池问题,就会出现“有没有电流电压”故障。当这种情况时,可以听到起动电机电磁拉的声音,但没有传动轴。电池问题可能会导致停机时间,因为测试机的使用方式,停止对电池充电,并导致电池电量低。同时,使用皮带驱动的机械泵,燃油泵额定转速伟大的,但在春秋季阀门关闭电池供电不足会导致关机由于没有足够的吸电磁阀不能被封死从四个喷孔燃料,从而在不关机。还有的情况可能被忽略的国内的电池寿命较短,大概在两年左右,如遗忘,会发生定期更换。二、检查启动电磁阀:例如,按下启动按钮三秒钟,你就可以开始。在启动过程中的三秒钟,正常情况下可以听到两次点击。如果仅仅是为了听到的一环,听到二环,您需要检查启动电磁阀工作正常。三、管理柴油和润滑油:对于一个静态的工厂用600kw玉柴发电机组的长期,单位本身将各种材料和石油,冷却水,柴油,空气,经过复杂的化学和物理变化,这将有隐藏的单位

  • EPS代替发电机组如何接线

    我们这里要求高层必须除双电源供电外,还必须设自备电源,我们想用EPS电源代替发电机组,(想选用大功率EPS电源)在和变压器连接时是否和发电机组一样。

  • 关于发电机组容量的确定问题?

    民规中第6.1.2.3条的条文说明中,给出了计算公式。其中负荷效率是什么?怎么取的?负荷容量是指负荷的计算功率还是额定功率啊?请高手指教!

  • 发电机组空气开关的选择

    柴油发电机组上带的主开关在选择时需要注意什么,选择要把握的关键点在哪,机组功率范围是68KW-500KW,机型为进口机型,发电机采用STAMFORD,谢谢,当然是性价比好的开关,有什么好的建议!

  • 怎么确定备用发电机组的容量?

    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?

  • 风力发电机组的制造技术

    风力发电机组的制造技术

  • 柴油发电机组《系列转发》

    柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<

  • 什么情况要设柴油发电机组

    有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]

  • Vestas风力发电机组的特点

    Vestas风力发电机组的特点

  • 风力发电机组的防雷问题

    风力发电机组的防雷问题

    很高心网易也开了风电板块,风电防雷问题和大家一起讨论。其中,R:接地电阻,H相对高度,NG参数比值,图中说明,出现尖峰的机位,雷击风险偏高。

  • 关于发电机组尾气排放问题

    我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?

  • 柴油发电机组如何存放与保管

    柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。

  • 柴油发电机组的管理与应用

    如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后

  • 怎样减少柴油发电机组的油耗

    柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。

  • 柴油发电机组设计与安装

    柴油发电机组设计与安装资料~

  • 75kw柴油发电机组尺寸多少

    75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm)                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)   &nb

点击加载更多

600kw发电机组

600kw发电机组专题,为您提供600kw发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与600kw发电机组 相关的专业交流讨论,更多600kw发电机组相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

250kw发电机组

150kw发电机组