设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屈断路器(3极)的进线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?
图纸简介: 本设计内容为GCK开关柜的生产图纸设计,包括GCK一次系统图,GCK二次原理图及接线图(含有电气火灾监控部分)希望对大家有帮助 投稿网友: zhangping19850603 上传时间: 2014-07-17
GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 编辑 ]
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
抽屉柜
gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
有个抽屉柜,开始是400a的,后来不够用,改到630A,关键是里面厂家用的是镀锡铝排,我们买的是镀锡铜排,能不能两根合并起来(1根铜排1根铝排并一起)用呢?谁遇到过。?
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图
MNS型抽出式低压开关柜,200/2、200、400、800mm规格抽屉的核定最大通断能力有没有规定,是不是依据所选电气元件的外形尺寸来确定最大容量,另请问以上规格抽屉单元的带载容量经验值分别是多少?