请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
现在有一个问题:低压抽屉柜中进线柜上进线方式和下进线方式铜排计算问题(单拼多少,双拼多少),因本人涉行不深,望大侠们不吝赐教!
抽屉柜
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
卫生间是我们每天洗漱清洁的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,为了更好的方便收纳,大多数人喜欢装一个卫生间收纳柜,到底是要还是不要呢,济南装修业主的心声,快过来吸取教训吧!
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
有个抽屉柜,开始是400a的,后来不够用,改到630A,关键是里面厂家用的是镀锡铝排,我们买的是镀锡铜排,能不能两根合并起来(1根铜排1根铝排并一起)用呢?谁遇到过。?
我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了