抽屉式配电柜,大家都
最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?
看到很久以前的配电房,给中央空调380V机组供电的抽屉式配电柜,电流表500A,里面安装的塑壳断路器仅350A,这种电流表选型是否符合当前规范?
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,
请教各位图示的这个配电柜是柴油发电机的配电屏 是整体式还是抽屉式的呢?系统图能看出来吗?一般用整体式还是抽屉式呢?
抽屉式低压配电柜的功能是为各种设备输配电,作为一种主要的电气设备,在各行各业中和电力电子技术中得到广泛的应用。抽屉式低压配电柜柜体属于劳动密集型产品,我国抽屉式低压配电柜市场基本处于稳定状态。但为了适应市场经济和电力配套企业的需求,各配电柜厂家经营理念上有了较大的转变。 为了适应电气设备的微型化发展需求,市场也将推动抽屉式低压配电柜柜体向轻、小、精、的方向发展。更重要的是随着整机性能的变化和市场需求,使抽屉式低压配电柜柜体在新材料的选择,新的结构上有所创新和新的发展。高频化、低损耗是未来抽屉式低压配电柜发展新方向。据不完全统计,国内抽屉式配电柜生产占全球总产量的20%以上,我国已经成为国际市场的主要供应基地。随着国际市场竞争的日趋激烈,为了降低成本,必将进一步推动配电柜生产规模化、集团化,形成规模效益,以适应更加激烈的市场竞争。 因此,抽屉式低压配电柜柜体企业应该坚定不移地走科学技术之路,在传统产品的基础上进行创新发明,结合市场需求。以新一代高端产品,集成技术为切入点迅速崛起!
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
高压配电柜自投原理及接线图
1.地面配电柜送电控制 合上电源开关QS,按下SB2按钮开关后,交流接触器KM1线圈得电吸合,其动合触点KM1-1闭合后自锁,KM1-2- -KM1-4三组动合主触点闭合后,为行车提供三相电源。 2.地面断电控制 当要断开行车的供电时,只要按下停电开关SB1,使KM1线圈断电释放即可。
图纸简介: 低压配电装置接线图,由10kV环网柜进线,经变压器提供400V电源,分别供给各个馈线回路。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-10
我看了一些样本上面没有说每个抽屉可以出几路,而且还有1/2个抽屉的,是不是可以一个抽屉出两路?另外柜子的选择我是按照短时耐受电流选?还是额定选?
图纸简介: 本图纸为低压配电图,共9张。包含电气一次单线图和二次原理图。一次图中采用三进线两联络方式进行互锁配电,保证了供电电源的可靠性。二次原理图中分别的不同出线回路进行绘制,特别是进线柜和母联柜及ATS双电源开关间的联锁逻辑控制是本图纸的亮点。图中采用的二次元件图例也可以借用。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网
图纸简介: 本图为某矿山配电系统KYN28配电柜电气原理图纸,包括一次、二次全部图纸,图纸内容齐全,共有21张,其中一次图系统图1张,原理图20张,希望对大家有帮助。 投稿网友: wrg0929 上传时间: 2014-06-12<