本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生
低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
4000A低压开关总柜内部结构,仅铜排都用3万多元
低压抽屉柜里一般采用哪种电缆选型,BV电缆?电缆载流量查询采用《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯绝缘电线明敷载流量表行吗?不行的话应该按哪个表选择?载流量温度应该按40°选吗?设计院图纸上有计算电流、断路器额定电流,一般断路器额定电流比计算电流大的多,是按断路器电流选还是按设计院的技术电流选。
近几年以来,我单位使用的低压抽屉柜(MNS)已经发生6次烧毁事件,其中的原因有抽屉柜本身的问题,也有负荷太大的问题,这几天又发现动触头的托架(根据厂家说此托架的材质是聚酞酸酯)裂开的现象,因为我单位属于是新建的厂区,设备全是新的,怎么没用两年低压柜就出现这么多事故,请各位帮助分析一下,特别是托架裂的现象,请解释,谢谢!
GCK低压柜母排发出异响,无法解释其原因,现场对电柜母排母线夹增加加固,拆除电柜顶封板,减少震动,检查母排螺丝是否紧固,检查分支出线开关母线是否紧固,重新送电后正常无响声,但运行半个月后异响重新产生。请教各位原因。
低压抽屉柜中互感器的位置,下图中左右两个图哪个正确。为什么?是与互感器级数有关还是与互感器的大小有关。谢谢。
短路电流50kA,采用抽屉柜,为8E/4的,给小电流回路馈电,为节约空间,内装熔断器,不知如此设计能否满足动热稳定要求?另外,除了熔断器,还有什么元件在抽屉里面(看见过ABB的MNS还有负荷开关的符号)?
谁有高低压开关柜内的各种负荷开关,隔离开关,高低压断路器,电容器,各种互感器等设备的照片? 看书上介绍,但老和实际联系不起来,如果有照片的话,就形象多了,这样就学的快,样本上的不是很具体也很模糊.如果谁有的话可以发在论坛上大家一起学习进步,也可以直接发往我的邮箱gentlguo@163.com,谢谢!!!
我们公司有八十年代进口的东芝热继电器,可以在抽屉柜外手动复位,现在已经停产了。我想用ABB或者其他的热继电器替代,可是连接柜外的手动复位装置与热继电器不配套,有没有和热继电器配套的这种装置?需要大量(大概上千个)。
低压出线用塑壳断路器,正视时,左、中、右分别为A、B、C相;但抽屉柜内塑壳侧装:进线端在左侧,出线端在右侧,此时相序应如何排列?从上到下依次为A、B、C还是C、B、A?是否有标准要求?请指教,谢谢?
最近考虑对一台低压mss抽屉柜做电气试验,求试验资料。
我现场经验少,求助各位,改造工程:1.低压抽屉柜中,可以把抽屉里面的小开关换成大的吗(原抽屉能放得下的情况下,例如160A开关换成250A开关)?2.可以在改造中把两个小抽屉改成一个大抽屉吗?3.如果增加配电柜,施工是怎样进行的?对原母线和配电柜有什么影响。
GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屈断路器(3极)的进线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?