图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
我们做的GCS、GGD柜的图片,手机拍的不是很清楚,请见谅
卫生间是我们每天洗漱清洁的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,为了更好的方便收纳,大多数人喜欢装一个卫生间收纳柜,到底是要还是不要呢,济南装修业主的心声,快过来吸取教训吧!
稳压器
关于施耐德Prisma-P柜的图片
有做低压抽屉柜的朋友,能发些各种单元抽屉安装的图片吗,无件安装好了的,谢谢
我自己设计了一个抽屉式活性炭吸附塔,但是这个抽屉怎么防止漏风,抽屉口怎么处理?没有有见过的,或者做过的,能否指点一二?
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
XGN2箱型固定式金属封闭开关设备(箱式柜)适用于3.6~12kV三相交流单母线及单母线分段系统作为接受与分配电能之用。现上传图片一组。1柜前排列
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
由于对ABB框架断路器不熟悉,错定了一台E3N2500的固定式框架断路器,请问各位大虾如果把这台开关改成抽屉式的,请知道的说下,谢谢
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
我最近设计的一动态补偿柜图片
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!