设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图
在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套
图纸简介: 该图纸为经济型GCS抽屉柜,有CAD进线柜及抽屉柜侧视图(有尺寸标注)。主体为三维图,该图用SW软件所画,8MF型材,内部件为敷铝锌板制作,抽屉导轨采用MNS抽屉导轨。 投稿网友: al691044722 上传时间:
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
图纸简介: 1、由专业电气设计针对某110kv变 设计。2、内有双进线一母联,涵盖了电气3.图纸内容包括:110kV变电站GCS低压柜一次接线及二次原理/接线图5张,110kV变电站GCS低压柜屏面布置示图1张。 投稿网友: mystical
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
请教各位大师,关于GCS抽屉柜,分为真抽屉型和假抽屉型,他们之间到底有何区别,望指导?
GCS抽屉中的断路器是电动操作的,而且通过PM810+PM8M22实行三遥问题是在抽出抽屉时一定要先分开断路器,如何实现这种连锁?
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
抽屉柜
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
求解,GCS或者MNS低压配电柜中为什么要用1/2单元,1/4单元抽屉柜?两个1/2单元柜是水平组合成一个单元吗?
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?