高压水阻柜检修需要注意哪些事项,水阻柜厂家为您分享五点日常注意事项
笼型水阻启动柜可用的电动机是沟通交流永磁同步电机
高压水阻柜近期有打火现象,怎么办? 高压水阻柜,高压液阻柜,高压水电阻柜,高压液体电阻启动柜开启后出现打火现象,是因水阻液蒸发液体阻值变化引起的吗?下面听听高压水阻柜厂家源创电气张工是如何解释的: 1、水电阻阻值太小在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动电流过大。原因为环境温度高或起动消耗在水电阻的能量使得溶液温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,阻值变小,一般加水至标准水位即可正常起动。 2 、负载过大轴承润滑状况不好,使得起动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过轴承后的回油温度仍很低。开起润滑设施同时辅传设备,能保证良好的润滑状况,便能正常起动。 3 、滑环短路电机滑环运行中碳粉易滞留室内,且滑环冷却效果不好,碳粉易粘附在滑环内侧。在出现水电阻阻值太小、负载过大或一般过负载的情况发生时,因碳粉粘在滑环内侧而造成对轴短路放炮,甚至烧结滑环表面。为了避免这种状况发生,要定期清理碳粉。 4 、起动电阻不平衡水电阻的绝缘筒或绝缘管机械磨损,造成绝缘介质破损,或绝缘介质厚
请问各位:10KV高压水阻软启动柜的性能怎么样?可靠性高不高?日常维护工作量及复杂程度怎样?需要注意一些什么?那个厂家,什么品牌比较好阿?先谢谢了!
高压水阻柜加水应注意哪些事项? 高压水阻柜日常维护需要注意哪些事项才能有效延长它的使用寿命,提高其使用效果,湖北高压水阻柜,湖北高压水阻柜价格,湖北襄阳高压水阻柜厂家源创电气向大家分享一下高压水阻柜加水应注意哪些事项? 1.每次起动前检查液位是否正常,若液位太低,应在断开高压电的情况下添加清水,最好不要低于水箱盖板10cm以下,否则要及时加水。在加清水时,应避免水珠溅出,并用干燥、洁净的棉纱将电液箱外表面擦干,确保水箱的绝缘强度。 2、因水质、电解液挥发等原因,起动器用时间长后可能会出现起动性能变差的现象—起动电流偏大、或起动完毕后电机达不到额定转速〈即电机起动不了),此时只须加些水《前一种情况〉或稍加点电解粉(后一种情况〉就行了。 3、要定期检修主电机转子星点接触器〈又称短接接触器〉,使其能可靠吸合,以保障起动器的安全使用和主电机的安全运行。 4、当工厂停产大修后重起磨机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确。5、若起动器空试时正常,而起动电机时液温过高甚至"开锅”(水箱冒
水阻启动柜
请教高压线绕式电机转子水阻柜阻值如何计算,有没有估算公式呢?我单位的10kv,2200KW高压空压机用水阻柜启动,冬季实测水阻柜阻值13--15欧,现在只有7欧左右,没有相关资料,不知道现在的阻值合适不合适,书上的公式都是分级切换电阻的公式,这种无级的该如何计算呢?
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
磨机
电解粉的特征: 纯净的电解粉外观为白色粉末或细粒结晶,味涩,易溶于水。稳定性较强,但高温下
如何选择高压固态软起动柜 所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决
请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。
通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !
最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求各路朋友给予一个详细的算法,xiexie
如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用: