图纸简介: 一套10KV高压开关柜原理图,会持续更新,正在做的一个项目 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-05
高压开关柜GG-1AF电气原理图
谁有XGN2-12的二次原理图请上传一份,谢谢。现在要做一台XGN2-12的样机,以前也没做过,希望大家提供一些相关的资料。
图纸简介: 某工程10KV高压开关柜保护原理图纸,包括:线路保护单元、电容器保护单元、分段保护单元、PT切换单元、备自投单元、微机消谐单元等装置原理图,高压开关柜的保护是电气专业人士的必修课,欢迎同行们下载参考。 投稿网友: ts_feixiang 上传时间:
我刚大学毕业,走上实习岗位,在单位看不懂二次接线图,哪位大哥有这方面的资料啊 发到我邮箱 281072831@qq.com 谢谢了!
图纸简介: 一套高压开关柜图纸,包括电气系统图,设备控制原理图,及生产用材料清单,设备侧视图,柜顶小母线图,装置布置示意图,图纸绘制完整,欢迎大家参考。图纸比较全面的介绍了整个高压配电情况。 投稿网友: lhb9696 上传时间:
图纸简介: KYN28-12高压开关柜一次系统图、二次原理图,系统为1路10kV进线,4路出线。包括计量、PT、进线、出线各方案二次原理图、端子图、柜面布置图。选用直流220V操作电源。 投稿网友: lskyship 上传时间:
图纸简介: 本图纸为一套KYN28高压柜的一二次设计,内容包括:电气高压一次图,进线柜、计量柜、出线柜的二次原理图及端子图、接线图,希望对大家有帮助。 投稿网友: sheaw 上传时间: 2014-07-18
图纸简介: 本图为某小区变电站高压开关柜二次原理图纸的另外一部分,做法清晰明了。 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-16
图纸简介: 上海某10kV开关站,高压一次图和二次图设计,其中包括:10kV开关柜一次单线系统图、一次设备明细表,架空出线柜二次原理图,分段开关柜二次原理图,1#PT柜二次原理图等。 投稿网友: zw6248 上传时间: 2014
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
图纸简介: 此图纸为海洋平台扩建项目开关柜图纸。图纸包括完整金属铠装开关设备布置图,一次接线图,变压器柜、PT柜、进 柜、出线柜原理图。 投稿网友: sunny_gxx 上传时间: 2012-10-23
图纸简介: 该图纸为低压设备一次二次生产图,包含了保护原理图、生产用图以及设备安装图等等,仅供大家参考。 投稿网友: c53888 上传时间: 2014-06-05