以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
进线隔离柜是必须的吗?是否能设计成进线柜 然后计量柜+PT?感觉进线隔离没有什么作用啊
本帖最后由 lgf860 于 2016-6-1 09:51 编辑 PT柜有什么作用?靠什么原理工作的? 消弧消谐有什么作用?靠什么原理工作的? 友情链接: 杭州大金空调售后 http://hzdj.naitea.com/ 杭州大金空调售后电话 杭州西门子洗衣机售后维修电话 http://hzxmz.naitea.com/ 杭州西门子
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
真没理解这个计量PT柜有什么作用在这个方案里?也没有电流互感器 如何计量的?谁做过这种方案的?
通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !
我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。
我们单位高压开关柜(KYN28)压变柜PT一般都装4个,附原理图如下,按我的理解装3个已经够了,谁能告诉我这第四个电压互感器起什么作用吗?
请教:高压电源一用一备,中间设联络开关时,是否有必要设两台PT柜,为两路10KV分别提供保护。1#电缆引入 1#主进柜 1#计量柜 1#出线柜 PT柜 联络柜 PT柜 2#出线柜 3#出线柜 2#计量柜 2#主进柜 2#电缆引入
浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?什么情况下选择不同的方案?
PT柜是指计量柜吗?那PT的含义是什么?它的元件是一个熔断器和一个电压互感器的组合吗?那么三绕组的电压互感器和一个熔断器组合又算什么柜?
请教:1.变压器PT/CT柜作用 2.电压互感器中间的端子有什么用?变压器中间的端子是不是要与下面的绝缘子相连,接什么仪器? 3.要用到这么大的进线电缆吗?/
想问问大家,1、就看这张图,可不可以看出组高压柜中PT柜的报警信号是怎么动作的?2、其中,SYM YBM是什么意思?3、直流部分中,XM那组回路中是连接哪里的?谢谢大家的指导。
本帖最后由 yeseguhong 于 2015-1-10 09:47 编辑 如题,10KV高压配电室,只有一个进线柜,但是有两个PT柜,这样能行吗?图纸上是这样的,我不明白,求高手指点!!!
一组KYN28柜, PT柜为3PT手车,如下图,带电显示设计院非让加,柜子正在做,钣金设计把带电传感器放在了大弯板上面(也就是母线室),现我们质检部提出这样不合理(理由1:维修不方便;2:带电传感器二次断线会放电,危险。对于理由1,感觉有点儿牵强,对于理由2,不太理解),钣金同事说这种方案做过很多,方案是可行的,请高手分析下。。。。
我单位10KV供电,在高压配电室PT柜上,电压表显示3KV,转换开关指向Uab请教各位老师,这是什么原因引起的呢?是一次保险烧断?如果是这样的话,电压应该是10/根号3=5773V才对啊?请求老师指教
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!