首页 课程 资料 论坛
  • 35KV高压开关柜的绝缘距离问题

    目前国内能买到的35KV断路器相距都是300的导致选用接地开关的相距也是300的,电流互感器的相排等全要按300制做,什么办法可保证绝缘问题呀

  • 35KV高压开关柜方案的疑问(在线等候)

    一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!

  • 35KV高压开关柜KYN10-40.5放电问题

    我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!

  • 关于高压开关柜的试验项目

    请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。

  • 高压开关柜的数量有要求吗?

    第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?

  • 关于35kV风电负荷开关柜

    要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...

  • 高压开关柜一般有哪些联锁啊?

    高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?

  • 请教高压开关柜的前后顺序

    一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。

  • 关于高压开关柜数量的问题

    我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度

  • 6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题

    在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?

  • 光伏发电项目35KV高压开关柜谁做过?

    光伏发电项目35KV高压开关柜谁做过?

    本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 编辑 谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下 1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?5:CT准确级以母线为基准向出线侧排列这句话如何理解?以下附图

  • 10~35kV高压开关柜隐患和故障分析及预防

    10~35kV高压开关柜隐患和故障分析及预防

    本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障

  • 35KV高压开关柜内裸电体对柜体的安全距离

    35KV高压开关柜内的裸电体距离开关柜柜体的安全距离是350mm。可是设计者为了缩小柜体的体积,把此安全距离减小到200mm 。他在柜体上装设了绝缘板。请同行们帮助搜集论据,以确定这样做是否符合相关设计规范?[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2009-4-27 21:47 编辑 ]

  • 35KV高压开关柜的安全系数问题求教

    35KV中母线室需要加绝缘板吗??35KV接地开关,能跟28柜一样装法吗?为什么有的是倒装?它们各自好处在哪???急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 高压开关柜接地闸刀的选用?

    我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。

  • 关于高压开关柜型号的疑问

    在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?

  • 发几张35kv开关柜的照片

    发几张35kv开关柜的照片

    发几张35kv开关柜的照片,刚才发了一次,文件太大了,重新发。

  • 初次安装高压开关柜,请教大家

    正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?

  • 关于35kv开关柜母线距离的讨论

    现在的35kv开关柜,多为缩小型的1200~1400.母线距离达不到300mm,我厂做的时候在母线上套热缩管,我知道多数厂家也这莫做,可有人提出热缩管有老化问题,该怎莫办??另外有国家标准明确写出当距离不够时可用热缩管吗,如果有最小距离是多少呢?

点击加载更多

35kv高压开关柜

35kv高压开关柜专题,为您提供35kv高压开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv高压开关柜 相关的专业交流讨论,更多35kv高压开关柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压进线柜的作用

高压柜低压柜