我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。
单位的10KV,1250KW电动机都配有电容柜,安装时说用于电机启动,我不明白加个电容柜对电机启动有啥好处(直接起动),正常运行时如果投入电容器,出现多次夜间电容柜内高压保险烧毁事故,保险瓷管及底座支架能烧熔化,引起短路。电容器本身都没有故障。为什么瓷管及底座支架能烧熔化而其容片不能及时熔断呢?曾有一次我亲身经历:投入电容时,保险瞬间烧毁发出强烈弧光瓷管烧成碎片,请高手解惑。
那位有高压电容柜的安装示意图?或者内部安装图片,前几天给别人做了个示意图,心里没底啊
两台2000KVA 10/0.4KV的变压器,每台变压器低压电容补偿为600Kvar。现业主投诉,损耗历害,每个月的电费惊人,要求我们在高压部分也应增设电容补偿。问题:1、如草图中所示,在35KV高压柜中增设电容补偿,还是在高压电机处就地补偿呢?2、应该补偿多少,电容量的计算是否跟低压的一样呢?
如图所示,双星型平衡差电流总是超过动作值,导致保护装置动作,请问有哪些因素会引起这种现象的发生?这一块不是很了解,希望各位高人能给予解惑,非常非常感谢!!!!!!也不知道自己说得准确否??
大家帮我看看哪种配置比较合理?
本文对常见高压柜故障进行了分析
我把一次和二次图都传上来,希望对朋友们有用,技术共享,不断进步
10kV系统,采用老型号GR-1型电容补偿柜时,电容室通常有两种作法:1、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,室内地坪抬高,外墙离地200左右开百叶,柜下进风,类似于变压器室抬高地坪的通风2、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,同上,但室内地坪不抬高,外墙离地200左右开百叶,柜后进风如果采用高压自动补偿装置,因为需要柜后检修,不能靠墙安装,那么怎么做通风?室内地坪需要抬高吗?通风百叶是否一定要开在高压电容柜附近?做过的大虾给支个招啊,谢谢!
请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?
本人遇一高压电容补偿柜,有高压补偿器的那种,因本人以前没接触过,恳请各位兄弟姐妹帮忙给个二次图,让我参考参考,本人将不胜感激,zhouwei03@163.com一次图见附件:
上个月,遇到了一个老客户电容柜拉弧闪爆问题,看后台记录有过流,保护动作。柜体外观看,放电线圈爆,熔断器跌落,弹出端与柜门接触点有大片熔点。最终进行分析,并对柜内元件进行测量,电容器两相容值偏差,熔断器安装角度不对,放电线圈质量不过关。从这次事故看熔断器的安装角度对电容柜的安全起着重要作用。
高压电动机起动柜我准备用断路器配综保直接起动行吗?还有电容柜一次图有问题吗?请大家指点
图纸简介: 某工程高压电容柜电气全套图纸;电容投切手动、自动可切换投入,电容投切采用高压接触器,自动控制在用电容控制器控制,图纸共6张. 投稿网友: zmhxc 上传时间: 2014-05-22 <
高压电容器最好单独房间设置,根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 5.3节 现在工程往往都限价限面积,为了节省面积将高压电容
最近看了一些资料,发现比较早的资料里变电所经常出现高压电容器室.而在最近的一些图纸里没有看到过高压电容器室.请问:高压电容器室的作用是什么,在什么情况下才需要设置?请指教,谢谢!
近期做了一个工程,定高压电容时忘记加放电电阻,且电容安装在中置柜手车上,安装放电线圈已无空间,打算装上放电电阻,阻值如何计算?恳请高手赐教!容量25KVAR 电压10KV