我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试
这次我们厂一台环网进线柜,图纸上画的电流互感器和带电显示传感器是装在进线开关下端的,开关是下进线的方式。这样说来,供电局的电是先进过CT,再到开关的。但实际上装的时候,只能把CT装到开关上端去了,因为按图纸的方式装装不了,请问一下,这样改的话有没有什么问题。这样一改,传感器和CT都跑到开关出线端了,违背了一次图。这样有区别吗?能不能这样改装?
现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.
KYN28A基础安装,立放的10#槽钢和预埋的角钢之间要留缝隙吗,如图?
如今的XGN2-12高压柜采用的是JSXGN操作机构,比GG1A的CS6美观实用,联锁也比较完善,但辅助开关的安装却成了问题。我们通常的做法是把辅助开关与隔离开关放在一起,但不利维护,请教其它的高招啊!
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
安装后过水的GZS高压柜锈蚀严重,请教各位出出主意,谈谈看法,用什么方法,什么措施如何才能修复这些柜?使其能够送电运行?
我们是一家电气制造公司接到大连某电器公司一单,为其钢厂的客户做两台高压开关柜,跟其现有的柜子并柜。单子非常急,只有4-5天时间,器件还有些特殊,又赶在国庆节前出货。其中辛苦想必做成套的都知晓。这些不赘述了。大连公司要我们并柜,我们说合同上只是2台高压柜的钱,并柜母排得另计。我们让大连公司自已采购母排发到客户,对方说算了,让我们一起做好,一起发到用户那。(其中我们没发并柜的套管,这为以后找了大PROBLEM)按时发货了,钢厂收到货等着送电,便安装了。现在说,并柜没装绝缘套管,为以后安全留有隐患。索要以后的安装费,xxxx元。(这中间涉及安装公司)大连公司便把这笔费用算在我们头上。让我们全额赔偿。说因为协议是这样写的:
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
高压开关安装要求及说明