高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
哪位大神能不能够详细讲解下这个继电保护,尤其是这个保护回路,还有这个过流延时,以及零序延时!谢谢
10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
仅供参考,多多指教 ,多多加分
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
图纸简介: 进出口公司10kv高压柜KYN28-12,一次系统图,及二次原理图,接线图。里面涵盖一二次使用的材料表等,可供参考。 投稿网友: gaoyongdian 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 高压系统一次原理图图纸和二次原理图、接线图,以及原材料清单,较详细的解释了整个高压柜的控制逻辑,对初学者有较大帮助。 投稿网友: oj6758885 上传时间: 2013-06-27 <
图纸简介: 本原理图为KYN28型高压柜原理图,图中包括贵州中泉电气的厂家标准进线柜、母线联络柜原理图、联络柜原理图、电容控制柜、电容柜、变压器柜、PT柜图纸等,可以参考借鉴! 投稿网友: lwtlwtlwt_163 上传时间: <
图纸简介: 本工程为一KYN28-12高压柜的一次图及二次原理图设计,图纸主要内容包括:高压一次图,进线隔离柜、电压互感器柜、计量柜、变压器开关柜的二次原理图。 投稿网友: zhangping19850603 上传时间: 2014
图纸简介: 本工程为某10kv配电室高压柜的设计,柜型为KY28,图纸内容包括:高压一次系统图,相应的二次原理及端子接线图。希望大家喜欢 投稿网友: wuyun0501002 上传时间: 2014-08-01
图纸简介: 某工程使用的XGN开关柜,本图内容包括:高压一次系统图,电源进线控制原理图,母线联络控制原理图,变压器控制原理图,电压互感器控制原理图等,内容很齐全,希望大家喜欢 投稿网友: gxf_8 上传时间: 2014-07-2
1#进线柜二次原理图 CAD版本2#进线柜二次原理图 CAD版本出线柜二次原理图 CAD版本变压器出线柜二次原理图 CAD版本联络柜二次原理图电动机 CAD版本出线柜二次原理图 CAD版本电容器出线柜二次原理图 CAD版本Ⅰ段PT柜二次控制原理图 CAD版本Ⅱ段PT柜二次控制原理图 CAD版本直流电源及中央信号原理图 CAD版本
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
双路高压切换的原理是什么?在那里能学到:)最好画个简易线路图谢谢了
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器