各位大侠,简单的xgn15柜,进线有2个PT,作为测量和综保装置和VS1电源用。现在问题是进线柜要加电磁锁,那么这个电磁锁电源取自哪里呢。这个电磁锁是没操作电源时不能打开,要钥匙;有操作电源没高压闭锁时不用钥匙能打开,有电源有高压闭锁时不用钥匙不能打开,但用钥匙能打开。 有人说取在进线PT,有人说取在外面电源。究竟怎么样呢
第一张图是进线柜,合DZ3,DXN线圈带了电,才能检测一次是否有电,如果一次有电DXN常闭触点就断开,本柜和PT柜的柜门就能打开了?谁能完整的说下动作原理。还有第二张图是变压器出线柜,网门跳闸回
之前做过一些项目计量柜没接地开关都加装电磁锁。今天领导说计量柜已经有铅封了,不需要加电磁锁,我认为铅封不能对人体进行防护,不加电磁锁不是很安全。不知道电业局对这方面有什么要求。
各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!![ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑 ]
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
图纸简介: 某泵站主接线及高压柜系统图纸,结构简单,系统完善。 投稿网友: sevenany 上传时间: 2013-08-04 图纸省份