  • 泵站主接线及高压柜图纸

    图纸简介: 某泵站主接线及高压柜系统图纸,结构简单,系统完善。 投稿网友: sevenany 上传时间: 2013-08-04 图纸省份

  • 老高压柜加装综保改造图纸

    图纸简介: 武汉重工铸锻有限责任公司老高压柜加装综保改造图纸 投稿网友: dongli66319 上传时间: 2013-07-03 图纸

  • 10KV2500KVA系统图及高压柜图纸一套

    图纸简介: 2500KVA变压器配套KYN28-柜3台,其中进线+计量仪台,母线设备一台,变压器保护柜一台,带微机保护装置,直流操作,含直流屏原理图。高压一次图,二次图,二次接线原理图,VS1-真空断路器原理图。 投稿网友: tayroon 上传时间:

  • 高压柜电气一次系统及二次控制图纸

    图纸简介: 本图纸为:高压柜常规一次图纸及二次图纸,主要包括进线柜、PT柜、计量柜以及出线柜图纸,以及主要的元器件材料清单,比较全面的介绍了设备的控制原理。设备厂人员可以作为参考。 投稿网友: hnyangxm 上传时间: 201

  • 高压柜用的智能操控跟开关状态图纸

    高压成套柜用的智能操控跟开关状态图纸可供下载,给大家分享。

  • 关于高压柜的问题,在线等

    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

  • 某国际大厦10kV配电高压柜整套图纸

    图纸简介: 某国际大厦10KV配电整套图纸。有高压一次系统图,设备图纸有PT柜原理图、进线柜原理图、进线柜、母联柜、变压器出线柜等图纸以及接线图,图纸内容有中英文翻译、保护功能说明全面,欢迎需要下载的人参考。 投稿网友: wonguohong 上传时间:

  • 请教大家高压柜综保的问题

    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

  • 高压柜耐压试验这样对吗?

    10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解

  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!

    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

  • 关于高压柜的几个问题,求助大家

    关于高压柜的几个问题,求助大家

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

  • 高压柜的跳闸故障有哪些?

    高压柜的跳闸故障有哪些?

    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该

  • 10KV高压柜能否下进上出

    现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器 

  • 请教,关于高压柜设计的2个小问题

    现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)

  • 关于SF6气体绝缘的高压柜

    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?

  • 高压柜的接地开关的问题

    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。

  • 向大家请假一个高压柜的问题!

    向大家请假一个高压柜的问题!

    两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]

  • 我收集的关于高压柜的一些标准资料

    做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。

  • 关于高压柜内的机械连锁

    有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准

  • 关于高压柜许继微机综保的一些问题

    关于高压柜许继微机综保的一些问题

    刚接了一套图纸,要求用许继的微机综保,后来看到微机综保上面的有一个跳闸压板,一个合闸压板,不是太理解这个是什么意思,求大神指教。