各位专家好,请问一下,这个母线电弧光保护系统里要安装AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM这4个模块还是只要安装AP-AS/MCU/CTE/PSM这个模块1个就可以了?
高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
哪位大神能不能够详细讲解下这个继电保护,尤其是这个保护回路,还有这个过流延时,以及零序延时!谢谢
请教各位大师,我厂6000/380V供电系统,一台1600KVA变压器,一面进线柜,一面变压器保护柜,全厂设备启动后运行电流约1200A,请教高压侧包如何设定?
如题,求KYN28高压柜保护装置图。谢谢各位大侠。
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
求高压柜的微机保护的测量数据,例如零序在微机保护中需要做什么项目1、进线柜的保护需要做什么项目2、出线柜的保护需要做什么项目3、环网柜的保护需要做什么项目保护值需要设多大
如题,我们公司一般用综合表计RS485通讯线都用RVVP 2x0.75的,但配线的老嫌这线太粗了不好走线。先问问这柜内的通讯线的选型有没有先关规范?请大家帮忙。
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
请教大家几个问题,1、图中的进线柜的零序电流互感器保护范围是哪里?2、图中,环网柜中的零序电流互感器的保护范围是哪里?3、图中,出线柜的零序电流互感器的保护范围是哪里?4、为什么图中的环网柜和出线柜的电缆头有闪电标志的?是什么元器件吖?是电缆故障指示仪吗?
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?