第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、 面板基本操作: 1. 合闸分闸操作 断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按
基本定义
各位前辈们好,问一下高压开关柜柜内操作电源、保护装置电源、柜内照明加热电源各是多少伏的?取自哪里?进线PT、母线PT、站内交流、直流屏这些都给哪里供电?如果遇到小型配电室,室内不设置交流直流屏,那么电源又取自哪里?
一、送电操作程序
送电操作步骤1 先装好后封板,再关好前下门。2 操作接地开关主轴并且使之分闸。3 用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)。4 把二次插头插到静插座上(试验位置指示器亮),关好前中门。5 用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置(工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)。6 合闸断路器手车。 停电(检修)操作步骤1 将断路器手车分闸。2 用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。3 (工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)。4 打开前中门。5 把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。6 用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。7 操作接地开关主轴并且使之合闸。8 打开后封板和前下门。注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。
我国所生产及使用的高压开关柜相对国外而言其发展历程主要经历了三个阶段,高压开关柜在我国出现及发展的第一个阶段是在上世纪五六十年代,由于我国当时的经济发展水平比较落后,科学技术也不能满足高压开关柜发展的需要.因此,当时的高压开关柜主要是以仿造前苏联为主。 而第二个阶段则是在20肚纪六七十年代,当时我国的经济以及技术水平得到了一定的发展与进步.因此研发的开关柜也开始具有一定的自主知识产权,并且型号各异的手车式的高压开关柜也诞生了。 第三个阶段则是从20世纪80年代至今,自我国改革开放以来。与其他各国的经挤技术交流也日益频繁,很多先进的技术也被我们所掌握,我国科研人员积极学习先进的科研技术,研制出了许多新型的多功能高压开关柜,为供电工作做出了极大贡献!
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑 ]
请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。
求共享高压开关柜等图集?????
高压开关柜安全故障有哪些? 一)开断与关合故障 这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
有需要的朋友速速围观!