首页 课程 资料 论坛
  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!

    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

  • 高压柜二次接地铜排规格

    目前做了些国家电网的高压柜,要求高压柜要设置二次保护接地铜排,与一次接地分开,请教大伙下,这个铜排的规格一般选多少,两柜直接的二次接地排采用多少规格电线连接,谢谢告知有没有什么相关标准可以依据

  • 10KV高压柜接地母线规格

    10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大

  • 请教高压柜中铜排规格的选择?

    比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,网上查询后得知:高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???小弟刚接触这行,请各位资深老大帮忙回答一下,越详细越好,谢谢。

  • 关于高压柜的问题,在线等

    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

  • 高压柜中主母线和分支母线的规格,怎麽确定?

    高压柜中主母线和分支母线的规格,怎麽确定?有没有具体的规范或标准?我看好多公司即不按设计图纸,也不根据断路器的额定电流选取(一般出线方案),只是比主母线小一规格.不知各位同仁怎摸做?

  • 有关高压熔断器的规格选择

    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?

  • 关于SF6气体绝缘的高压柜

    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?

  • 请教,关于高压柜设计的2个小问题

    现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)

  • 关于高压柜内的机械连锁

    有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准

  • 我收集的关于高压柜的一些标准资料

    做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。

  • 高压柜的接地开关的问题

    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。

  • 向大家请假一个高压柜的问题!

    向大家请假一个高压柜的问题!

    两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]

  • 请教大家高压柜综保的问题

    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

  • 高压柜耐压试验这样对吗?

    10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解

  • 高压柜的跳闸故障有哪些?

    高压柜的跳闸故障有哪些?

    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该

  • 10KV高压柜能否下进上出

    现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器 

  • 关于高压柜的几个问题,求助大家

    关于高压柜的几个问题,求助大家

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

  • 10kv高压柜选择及相关的问题

    10KV高压柜除了环网柜还有哪种柜子,6台2500KVA的变压器用哪种柜子比较好,为什么? 需要进线隔离柜吗?对了还要加两台2500的变压器,总共8台。建几个变电室比较合理? 电流互感器的规格怎么选? 3(150X5)里150是怎么计算的?谢谢

  • 高压柜与低压柜间距问题

    规范中有两台高压柜(手车式)面对面布置间距,有两台低压柜(抽屉式)间距,但当高压柜(手车式)与低压柜面对面布(抽屉式)置时规范的间距是多少?

点击加载更多

高压柜规格

高压柜规格专题,为您提供高压柜规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜规格 相关的专业交流讨论,更多高压柜规格相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

sr-12高压柜

10千伏高压柜