求教:高压柜的二次电缆沟内都是什么线呢?二次线路不是都在柜内配的吗?二次沟内的线是柜子之间连锁信号连线走的吗?还有微机测控保护的RS485屏蔽线是在柜内还是二次沟内呀,它是怎么配到外部的呢?求指导。
各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!
1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
高压配电室里XGN□-12型高压柜的电缆沟该如何做? 有图纸吗?柜子下面分 控制电缆沟、跟电力电缆沟,还是同一条沟,整排柜子下面是在每个柜子下面挖坑,还是直接做成一排沟呢?
10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!
刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
走地沟到变压器前面是不是可以直接向上去接到变压器呀?我看别人的图是先从旁边墙上引到高处再从高处引到变压器的,为什么不直接把地沟引到变压器前然后线直接接上呢
大家好.原来做配电室都是有夹层的.现在一个方案:是走电缆沟形式的. 高压从室外埋管进线到高压电缆沟内.经高压柜出线到变压器. 不知是采用埋管SC150到变压器是否好呢?(还有别的办法吗?
高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择
高压柜出线到变压器的电缆是怎么到变压器高压侧的,图上是穿管,是要从电缆沟走还是,不太明白
如图:图1为一次系统图,图2为电气平面布置图,图3为设备材料表请问:1、材料表中高压电缆40米,指的是10kV出线柜与变压器之间的电缆吧?是如何计算得来的?2、材料表中受总柜与变压器软连接8米是怎么来的?3、材料表中封闭母线槽10米,指的是低压柜E2与E6之间的插接母线吗?是怎么计算得来的呢?本人是做成套柜的,所以对于计算与设计方面是小白,望各位做设计或者明白的朋友不吝赐教,尽量详细解释(或计算)一下,感激不尽!
小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?