各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!
我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试
一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!
变压器高压侧与高压柜距800
现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.
我有一维护工程在做,从来没有做过,请各位帮忙,变压器干式,KYN28A-12柜,最好是有规程和工作计划及其它。谢谢了。013360993827
请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
请教各位大师,我厂6000/380V供电系统,一台1600KVA变压器,一面进线柜,一面变压器保护柜,全厂设备启动后运行电流约1200A,请教高压侧包如何设定?
高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!
我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津
一般图纸都是800的距离要求,但是没看到条文。请教大家是否有规定?还是可以为0,说的是干式变压器
走地沟到变压器前面是不是可以直接向上去接到变压器呀?我看别人的图是先从旁边墙上引到高处再从高处引到变压器的,为什么不直接把地沟引到变压器前然后线直接接上呢
一个项目有2个变电所一个是一层的,一层的变电所高压柜与低压柜是有800mm间隔的而屋顶层这个变电所的高压柜与低压柜是直接挨着的我想问下这是为什呢一个挨着一个要有间隔?请看图中红色云线部分放大一层变电所放大屋顶层变电所[
高压柜、变压器、低压柜设备采购(江苏)招标编号:SZXY2012-ZXZB-T-008开标时间:2012-07-26所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:江苏受吴江东太湖酒店投资管理有限公司的委托,对其所需采购的下列项目在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。一、采购编号:SZXY2012-ZXZB-T-008二、采购内容:一标段:高压柜、变压器设备;二标段:低压柜设备数量1艘,全钢质结构。具体内容包括设计、制造、内装、调试、试航、运输直至验收合格,还包括但不限于提供技术资料、技术服务、售前售后服务、操作培训等伴随服务工作。三、 投标人资质要求: A、在购买标书时须向招标代理机构提供以下资料进行资格预审:(1)投标人是独立法人资格并具有承担民事责任的能力的供货商或者生产厂家。生产厂家注册资金不低于3000万人民币或600万美金,经销商不低于500万。(提供营业执照复
请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
论文简介:首先分析高压高频变压器分布电容产生的机理,提出了四次级高压高频变压器的等效模型。然后采用解析法根据高压高频变压器的几何结构对其分布电容进行推 投稿网友:skylan2013 上传时间: 2013-07-25
1. 前言:随着电力电子技术的发展,采用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已经成为可能,目前已被广泛用于电缆,电容器、发电机等具有大电容的电力设备的交流试验。原理是通过调节铁心磁路的气隙长度,得到连续变化的电感L,使其与被试品对地电容C发生谐振。本文以一台150kVA试验装置为模型,阐述高压谐振变压器的原理与有关参数的计算。 2. 谐振变压器原理 2.1 结构特征:谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。为此,我们研制的试验装置采用壳式结构,谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。 2.2 特性曲线:谐振变压器的特性曲线如图2所示。由图2可见,在不同气隙长度δ下,谐振变压器的伏安特性具有良好的线性关系,其电感L与变压器上
现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?
如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?
现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?