高压带电显示器的验电功能指的啥?是指的核相功能吗
电缆型高压带电显示器求助,有没有一种直接卡在电缆上的高压带电显示器,就像故障指示器一样的,一端在电缆上,一端可以在面板上,通过线连接,急需,谢谢大家
本所是双电源,分列运行 ,乙线所有高压带电显示器A相不亮,停甲线时,用联络柜联络乙线,甲线高压带电显示器A相也不亮了,改变运行方式后又恢复原样,请问各位高工是什么原因啊。几个变电所凡是乙线都是A相高压显示不亮,高压也不缺相。
各位师傅:究竟带电显示器有多少类?分不分电感与电容传感器专用?我们单位是成套电器生产厂,曾经多次遇见显示器问题。平常工频耐压试验都正常,就是到电网上就出现问题。不亮或是闪光频率低到几分钟闪一下。敬请高手指点!!!!qq:277866259E-mail:hnxzlym@126.com非常感谢!!!
我们生产的柜子其防止误入 带电间隔用的是带电显示器DXN-Q 和电磁锁 ,可是根据原理图 我怎么也不明白带电显示和电磁锁之间的联系
各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!![ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑 ]
带电显示器的点亮电压一般为多少啊,(当然,厂家不一样,电压肯定不一样,)那些在打耐压(48KV)时,也不需要短接的带电显示器的最高承受电压又是多少呢?
本产品适用于地铁直流1000-2000V系统,高压隔离电压为10kV.可用以显示传感器配置处高压端的带电状况,并强制闭锁相关设备的操作回路。本装置为高压成套开关设备配套,防止带负荷误拉、误合隔离开关和接地开关(包括挂接地线),避免操作人员误入带电间隔及带负荷误分、误合造成的人身及其他经济损失。QQ 471763464[ 本帖最后由 sccdyjx 于 2010-4-2 16:32 编辑 ]
在高压柜中,有时候既有绝缘子又有带电显示器,而且是对面放着,有一个问题想问一下,那就是带电显示器的传感器可以当绝缘子用吗,从而省掉绝缘子。我知道问题有点可笑,就是想问问。
现场有6台带电显示器,其中DXN-T 2台,DXN-Q4台。最近现场送电调试,发现T
现场反馈,高压带电显示器烧毁了,6kV的系统,带电显示器和智能测控装置在一体,现在带电显示器烧毁了。现象:测量传感器来的电压600V左右,请教:1、高压带电显示器允许输入电压是多少?(厂家说接受150-300V的电压):handshake 2、此问题如果排除接线的问题,请大家帮忙分析一下,谁的问题?:handshake
我第一次做高压开关柜,请教各位高压带电显示器DXN-10和GSN-10有何区别?
我厂的中置柜选用带电显示器型号为DXNI-10/T,刚刚投入使用中发现其中一台显示器指示灯频繁的闪烁,而其他的柜则不闪.运行电压10KV,显示器与传感器配用,请问各位师傅,这种现象正常吗?是哪里的原因?该怎样解决?谢谢..
请高手回答一个实际动手操作的问题:我们的办公大楼的配电设备已经有十多年了,高低压配电装置正在老化,最近我发现高压侧的带电显示装置不亮了,但是大楼供电还是正常的,说明是高压带电显示 装置坏了,需更换.可是我们整个大楼就一路市电供电,当时按照三级负荷的标准配置的,现在已经不适应了.我们不想停电进行抢修,而是想带电进行操作,不知道是否可以,请高手解答
求助:1.10KV环网柜3台,放置于箱变内,1进线+1计量+1出线;2.出现问题,其中一台柜内“DXN”在运行中,指示灯不亮,遂派售后人员现场更换;3.停电更换“DXN”后,再送电,三台柜内“DXN”显示器面板后二次线均出现火花状发电,紧接着“DXN”全部指示灯烧坏。请高手分析问题所在。
10KV箱变 打耐压时已经把 传感器2次侧和地线封死 打完耐压反送电时发现 高压PT柜和高压出线柜带电显示器B相灯不亮(进线柜带电显示器正常) 更换带电显示器后正常 请问带电显示器是怎么坏的?
在这个高压方案里,两个带电显示器有何不同?DSN-DMZ是啥意思?两个可不可以都用DXN7-T?我听别人说DSN好像是指电磁锁,跟带电显示有何联系?
6KV的打3W
请问各位,带电显示器中的自检时什么意思,什么情况下用。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-11 10:51 编辑 ]
上次我去验收10KV中压柜做耐压试验时(至带电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理),电压上升至15000V时,控制器内有放电火花,现经查明,为带电显示器三根线中间有接头,绝缘也没处理好,造成它们之间放电,形成火花! 故想了解一下,带电显示器其及工作原理?在15000V耐压试验时,如果电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理,感应出来的电压大约是多少? 请各位指教?!