高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量单位。
图纸简介: 高压无功补偿柜,五路自动投切全套图纸,系统及二次接线图 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?
1.处理高压无功补偿柜内部的故障电容器时,必须首先断开电容器组的断路器以及上下隔离开关。 尽管无功补偿柜的电容器组通过放电线路进行放电,但内部仍然残留有残留电荷,如果直接触摸它,将会造成人身伤害。 因此,为了人身安全,维护人员戴上绝缘手套,然后再进行一次人工放电。 在执行维护工作之前,通过分段路径将故障电容器的两极短路,以消除内部电荷。 2.高压无功补偿柜中电容器的断路器跳闸,但并联保险丝未烧断。 这时,应该给电容器放电三分钟。 等待三分钟,然后检查断路器和电流。 变压器,电源线和外部电容器。 3.严禁带电关闭无功补偿柜中的电容器。 再次关闭电容器组时,请记住,必须在断开断路器的三分钟后进行维护工作。 4.在无功补偿柜的实际运行中,发现异常情况时,应立即停止高压无功补偿柜的运行,并应通知专业人员进行故障排除,并确定位置。 故障。 排除故障后,即可
有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?
9共补1分补,共补为21千法
高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?
电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容? 电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。 低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电容补偿柜至关重要的元件,那么何时需要更换电容,如何进行更换呢?下面襄阳源创工业控制有限公司的张工就为大家普及一下相关知识。 1、通过目测,发现电容器鼓包、爆壳时,应立即停止工作并更换。 2、检查记录:电容器有一定的使用期限,一般电容器的使用寿命为5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。 3、使用检测工具:如目测无明显异常,记录混乱,找不到,应使用工具对电容器进行检测。 4、如果发现电力电容器外壳变形,证明电容器内绝缘介质和电极损坏,应及时将电力电容器拆除,更换新的。
今日,遇到一个棘手问题,设计电容柜也有几次经验了,可没设计过带电抗器的,大家帮忙看看,电容用电抗器如何选型,谢谢了,呵呵
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!
现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
图中电容是否有两种接法? 为什么这样???
相关热门专题