打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
KYN28-12多谢。
我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试
这次我们厂一台环网进线柜,图纸上画的电流互感器和带电显示传感器是装在进线开关下端的,开关是下进线的方式。这样说来,供电局的电是先进过CT,再到开关的。但实际上装的时候,只能把CT装到开关上端去了,因为按图纸的方式装装不了,请问一下,这样改的话有没有什么问题。这样一改,传感器和CT都跑到开关出线端了,违背了一次图。这样有区别吗?能不能这样改装?
请教各位大侠:图中进线柜,计量柜,出线柜装的CT为什么都是采用的两个铁芯,每个铁芯上一个二次线圈的方式?每个柜子的两个二次线圈分别起什么作用,谢谢!
不错哦!
发一个“各种型号高压开关柜详图及说明”,供大家参考!
左边的电流端子,分别是测量回路、保护电流回路、零序电流回路,我用万用表一量,1-17各个之间每个都通,这是怎么回事啊?这样不是等于ABC相都短路了么,晕,想不通,一排柜子都一样的。难道是接地线引起的吗?[ 本帖最后由 fy17821349 于 2010-9-29 14:17 编辑 ]