10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
空高压柜耐压试验时空气湿度大时经常放炮,听一些大侠说耐压要挑天气好是做。具体空气湿度有没有相关的数据呢?我前几天就碰到了这样的问题。一批35kV柜。晴天,闷热,湿度好像60~70。对地耐压每台都放电。过了两天下雨,凉爽,湿度50多,耐压全部通过。
高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
1.我最近刚接触电气质检工作 今天来了一批高压环网柜 要进行高压耐压打压试验 其中高压负荷开关容芯下端接有两个高压电流互感器 我想问一下为什么打压时要把两个电流互感器接线端子连在一起接地啊 谢谢啦2.我想问一下变压器高压侧三相是相互通的吗 为什么低压摇绝缘要断开变压器 否则要不住啊各位 谢谢了
想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!
高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]
小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
我想问一下,6KV、10kV真空断路器,预防性试验的断口,整体交流耐压值是多少?我查过规程,只有交接没有预防性试验交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
高压试验技术,标准很实用。斑竹笑纳。
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。