微机消谐装置用于高压柜,是用于保护高压的PT装置,能有效防止电压互感器谐振击穿。有6kV,10kV,35kV等等。 微机消谐装置可以防止电压互感器铁磁谐振和击穿,影响正常生产和事故。微机消谐由高性能单片机检测控制,采用固态继电器,电流大,动作可靠。
(此软文来自转载——微信公共号:dianqi66 并非原创)ABB高压柜在行业里是领头品牌,近期就以ABB高压柜的五防结构为题材,说下它的五防闭锁装置。 闭锁1.断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置。如下图示:断路器手车允许操作插槽A1和门板解锁插件A2,与丝杆配合,实现断路器室门打开时,手车摇把无法放入手车操作插孔,不能操作手车断路器。
高压柜五防机械闭锁(三)完 2014-01-04三隆 电气 如果要查看前二期内容可以分别回复数字9和10。 闭锁7:断路器手车只有在“试验/隔离”位置,或“工作”位置时才能进行合闸操作。在中间位置时,合闸操作机构被锁定。 闭锁8:断路器在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置送到“工作”位置(或返回)。就是说当断路器在合闸状态时,无论是在试验位置、还是工作位置,都不能被移动。 由于这二条闭锁,在机构上联系比较紧密,所以就放在一起来讲。 首先了解断路器底盘在运送小车的过程中产生了哪些机械联动现象,这是基础,很关键。先看下断路器底盘整体结构图H1,为了便于解释,将结构图中关键部位如图命名所标。
如题,求KYN28高压柜保护装置图。谢谢各位大侠。
请教高压电缆头每相上安装的这个是什么?有什么作用?
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
我是做成套的,关于消谐这块见过很多方案,有的只用一次消谐器,有的只用二次消谐装置,有的一二次装置都用,谁能解释一下一二次消谐的功能,及他们之间的联系啊,谢谢
高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手
1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该
两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。