高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
哪位大神能不能够详细讲解下这个继电保护,尤其是这个保护回路,还有这个过流延时,以及零序延时!谢谢
仅供参考,多多指教 ,多多加分
10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
图纸简介: 高压系统一次原理图图纸和二次原理图、接线图,以及原材料清单,较详细的解释了整个高压柜的控制逻辑,对初学者有较大帮助。 投稿网友: oj6758885 上传时间: 2013-06-27 <
图纸简介: 进出口公司10kv高压柜KYN28-12,一次系统图,及二次原理图,接线图。里面涵盖一二次使用的材料表等,可供参考。 投稿网友: gaoyongdian 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 本原理图为KYN28型高压柜原理图,图中包括贵州中泉电气的厂家标准进线柜、母线联络柜原理图、联络柜原理图、电容控制柜、电容柜、变压器柜、PT柜图纸等,可以参考借鉴! 投稿网友: lwtlwtlwt_163 上传时间: <
1#进线柜二次原理图 CAD版本2#进线柜二次原理图 CAD版本出线柜二次原理图 CAD版本变压器出线柜二次原理图 CAD版本联络柜二次原理图电动机 CAD版本出线柜二次原理图 CAD版本电容器出线柜二次原理图 CAD版本Ⅰ段PT柜二次控制原理图 CAD版本Ⅱ段PT柜二次控制原理图 CAD版本直流电源及中央信号原理图 CAD版本
图纸简介: 本工程为一KYN28-12高压柜的一次图及二次原理图设计,图纸主要内容包括:高压一次图,进线隔离柜、电压互感器柜、计量柜、变压器开关柜的二次原理图。 投稿网友: zhangping19850603 上传时间: 2014
图纸简介: 某工程使用的XGN开关柜,本图内容包括:高压一次系统图,电源进线控制原理图,母线联络控制原理图,变压器控制原理图,电压互感器控制原理图等,内容很齐全,希望大家喜欢 投稿网友: gxf_8 上传时间: 2014-07-2
图纸简介: 本工程为某10kv配电室高压柜的设计,柜型为KY28,图纸内容包括:高压一次系统图,相应的二次原理及端子接线图。希望大家喜欢 投稿网友: wuyun0501002 上传时间: 2014-08-01
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
双路高压切换的原理是什么?在那里能学到:)最好画个简易线路图谢谢了
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解