目前国内能买到的35KV断路器相距都是300的导致选用接地开关的相距也是300的,电流互感器的相排等全要按300制做,什么办法可保证绝缘问题呀
一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!
我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...
本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 编辑 谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下 1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?5:CT准确级以母线为基准向出线侧排列这句话如何理解?以下附图
35KV中母线室需要加绝缘板吗??35KV接地开关,能跟28柜一样装法吗?为什么有的是倒装?它们各自好处在哪???急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35KV高压开关柜内的裸电体距离开关柜柜体的安全距离是350mm。可是设计者为了缩小柜体的体积,把此安全距离减小到200mm 。他在柜体上装设了绝缘板。请同行们帮助搜集论据,以确定这样做是否符合相关设计规范?[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2009-4-27 21:47 编辑 ]
现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。
请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
35kV开关柜规定净空是多少? 有规范么 ?SH3038-2000,5.4.1中说,中低压开关柜,柜顶净空不宜小于1200mm。但是,35kV开关柜,算是“中压”还是“高压”? 这个规定哪里有 ?
我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑 ]
35kv高压开关柜尺寸
35kv高压开关柜尺寸专题,为您提供35kv高压开关柜尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv高压开关柜尺寸 相关的专业交流讨论,更多35kv高压开关柜尺寸相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题