各位大侠好: 我做的一个380v的配电柜,进线是380v,200A,出线分了10路,出线也是380v,有200A,125A,100A,63A的,这样分配的话是不是没有考虑防呆设计,如果一个完全不懂的人,把相应输出电流的设备接上以后,把空开全部闭合,这样不就造成前后功率不匹配了吗?是不是设计的时候必须保证输入的功率等于输出的全部功率(即便你不用)?
请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?
PT柜是指计量柜吗?那PT的含义是什么?它的元件是一个熔断器和一个电压互感器的组合吗?那么三绕组的电压互感器和一个熔断器组合又算什么柜?
有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
刚做电气设计不久 ,现在正在做一个项目,需要在高压配电室新增一个高压柜,想请教一下,新增的这个高压柜怎么与原来的高压柜连接啊,是需要新增柜和原来柜子的母线焊接在一起吗?还是需要其他的处理方法?缺少经验,菜鸟一个,实在头疼,请各位老师不吝赐教!
听到直流馈电柜报警,检查时保护室有烧焦的味道同时直流接地绝缘检测仪显示两线路绝缘降到很低!到打开保护屏没找到哪里烧焦,其它屏柜也打开看了貌似没事!掀开地板查看电缆也没发现什么,想请教高手觉得是哪里出了问题,怎么查找?
请问,什么样情况下,进线柜可以和领近的馈电柜合并呢?我见过大部分人都是分开的,但看到一个已经施工用的图是合并的请赐教原因
如图云彩线内部分
一般情况下,10KV高压配电柜(中置式)和低压配电柜(GCS抽屉式)的价格?详细的元器件型号如下,元器件品牌是施耐德、ABB、西门子档次的?有相关资料的同志们能否帮忙告知一下其价格呀,急用啊???高压元器件:真空断路器EV1206-25;操动机构型号:CT19电流互感器:LDJ2-10,200/5 LDJ2-10,75/5 LDJ2-10,50/5电流表:42L20-A/0-200A 42L20-A/0-75A 42L20-A/0-50A 电压互感器:JD6-10过压保护器:TBP-B-12.7F/131/J电压表:42L20-V/10KVA熔断器:RN2-10综合继电保护装置:T20 S20 B21
由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
对于进线柜、计量柜、补偿柜和馈电柜各自的作用、一般包含的元器件;以及计量表的种类和区别,静态补偿柜、无触点补偿柜、动态补偿柜的特点。那位高手能够帮我终结一下,表示万分感谢!
这图是GCK馈电柜我想请问 最上面的2个面板 现场就是没装开关的。我想问下 我如果后期使用需要增加开关,这个面板能改造吗?
我是一名应届大学毕业生,很幸运大学毕业就进入一家知名的成套公司做电柜设计。我主要负责设计KYN28A-12(GZS-12)一次。大学时学得是机电专业,来到公司后发现以前的专业知识用得很少,因为刚来公司也没要求我立刻做项目,平时我基本上就是看看以前做得工程。现在快一个月过去了,但是我基本上没学到什么,只是了解了一些元气件比如:断路器,电流电压互感器,接地刀,避雷器。我很迷茫,我该怎么办? 还望高手指点迷津
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。