高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、 面板基本操作: 1. 合闸分闸操作 断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按
KYN28型铠装移开式交流金属封闭开关设备也称高压开关柜,它适用于三相交流50HZ电力,用于接受和分配电能并对电路实行控制,保护及监测。广泛应用于电力各类变电所以及发电厂、工矿企事业高压配电。 <
北京龙源开关设备有限责任公司市场部:张先生电话:010-62597460
KYN知道是金属铠装开关柜 44A-12(G01)又代表什么呢 ? 为什么同种类别的开关柜有的又叫KYN28a-12呢 ?疑惑了,等待高人解答
正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗
请问各位高手是否注意过如下问题:在高压开关柜二次接线原理图集中为什么交流控制原理用过流继电器脱扣断路器? 在直流控制原理中用过流继电器去跳闸断路器?二者有什么区别?请赐教!
有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?
不错哦!
发一个“各种型号高压开关柜详图及说明”,供大家参考!
这是本人在高铁论坛发表的文章,如有需要可以下载看看,并多指点!谢谢![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 编辑 ]
现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸,改完后送10KV高压变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号。电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右,低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了,二次端子上连接的B相电源线也烧断了,像B相对地短路。查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜,高压柜合上了,低压进线柜合闸,分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线。分高压断路器,更改二次线再合高压,高压又跳闸了,发过流信号,取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜,高压柜成功合闸。后来由于没时间了,工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器,把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压跳闸吗?为什么二次熔断器也没有动作呢?
xgn2-12高压开关柜
xgn2-12高压开关柜专题,为您提供xgn2-12高压开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与xgn2-12高压开关柜 相关的专业交流讨论,更多xgn2-12高压开关柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题