图纸简介: KYN61-40.5铠装式高压开关柜(含直流屏)全套图纸KYN61-40.5铠装 投稿网友: dongguangkai 上传时间: 2013-02-02
今天,在我公司的一个业务员在和电业局签一份35kv开关柜技术协议时,对方提出 开关柜空气间距要360mm。 各位同仁们要做好准备,要改柜子啦。
新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好! 十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势: ①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多; ②固体绝缘柜似呼成了未来的发展方向,很多厂家也是一涌而上; ③老板见无利可图,开始转行做其它业务,把开关设备的业务放在次要位置。本人认为高压成套设备的技术进步远没有走到尽头,还有很多空间可以发展。如果误入歧途,对企业十分危险! ⑴C-GIS与72.5kV以上的GIS不可以相提并论,前者是箱式结构,后者是筒式结构。前者不能承受过大的正、负压力,后者可以承受(10个大气压以内一般都可以),这就使得前者不能在现场维护,而后者可以。前者也不能承受
当前环保气体C-GIS正在大力发展,通过环保气体绝缘加真空灭弧方案已日趋成熟,但绝大多数厂家集中在12/24kV的产品上,40.5kV环保气体的成熟产品并不多,12/24kV因为绝缘水平较低, 在保持原有设计或适当加大电气间隙、增加固体绝缘就可以满足绝缘要求,而40.5kV的绝缘要求较高,由于SF6的绝缘强度为同一压力下氮气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,在均匀电场中的击穿强度为空气的2.3倍,因此保持原来SF 6 绝缘C-GIS开关柜结构尺寸,只是替换气体达到绝缘要求难度非常大。
我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
1. 引言 空气绝缘金属铠装开关柜作为集成一次导电开断、二次控制保护集成的配电系统单元,绝缘性能是关键技术指标,而绝缘问题发生并不单纯是绝缘设计问题,更多的内在原因是产品整体性能问题,使用环境客观存在,而真正好的产品能在相同环境下长期使用,而不会出现绝缘问题。
现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。
请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑 ]
有需要的朋友速速围观!
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。
求共享高压开关柜等图集?????
40.5kv高压开关柜
40.5kv高压开关柜专题,为您提供40.5kv高压开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与40.5kv高压开关柜 相关的专业交流讨论,更多40.5kv高压开关柜相关内容请访问