高压成套配电装置的闭锁有机械闭锁和电气闭锁两种,如接地刀和手车之间采用机械闭锁方式使其接地刀合上时手车不能摇到工作位置;手车和断路器之间使用电气闭锁方式使其手车处在实验位置时若在检修就不让断路器合闸等。 而且你要了解下五防内容了 1.防止误分、合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关;3.防止带地线合刀闸;4.防止带电挂接地线;5.防止误入带电间隔。一句话就是:送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离gua不远了。
哪位大侠有:6—10KV,XGN2-12小型化固定组合式高压成套柜二次原理接线图资料。急!!可联系zjq8066@163.com谢谢
前提:设备很多,客户又要求所有回路都从低压配电柜中出来,配电室放置的柜子个数有限。现在我选用GCS抽屉柜, 抽屉按160mm一个模数,最多做十一层的抽屉柜。因回路数很多,又有很多7.5KW以下的电机,想把这些7.5、5.5、4KW的电机分别都放进半个模数的抽屉里,这样,一个柜子最多能出22个回路(当然现在得留有备用)。抽屉柜里配置的元器件有断路器、热继电器、接触器,看如果要将7.5kw以下的电机回路都从半个抽屉柜里引出,元器件布线配置可以达到要求吗?(即符合安装要求吗)看一下附图所示:系统图期待各位的答复,非常感谢!
我有一个高压配电方案如下图,高压需要分成两种计量,计量柜兼作翻线柜。不知这种方案能否实现?如有问题,需如何处理?
有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是什么原因呢,具体跳闸与否跟哪些因素有关系?盘柜的接地问题导致的么?知其然,而不知其所以然,还望高手指导。谢谢!
低压成套柜盘面图
:time: 大家好! 好久没有登陆这里,今天重返这里是还一个愿:我要在2008年向大家推荐一个新产品,并及时公布KGN8-12开关柜的动态。今天我请大家到我的小天地“http://dongfangyuli.net/”去看一看,请大家对本人提出的“三柜并列”的理念及方法提点意见。 有关“三柜并列”的详细资料因为太大(200Mb),无法上传,有兴趣的可以联系邮寄光盘。 我等着大家光临指导!
箱变的高压侧只有一条进线,这时候需要用到高压成套设备吗?感觉是不是太浪费了?单独给他选单独的高压设备像负荷开关什么的就可以了?
供大家一起学习探讨!未经本人同意转载必究!
可在“KGN8-12型开关柜技术深入研讨”下载“高压成套设备的发展研究”资料。本文对十几种国内、外高压成套设备进行研究、总结,汇总了大量数据资料,以共同仁讨论、磋商。
高压成套设备那些信号送到值班室中
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
如何选择高压固态软起动柜 所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决
请问我的厂子有生产GCK的资质但是没有生产MNS的资质但我们GCK的资质是可抽出式成套设备的.我们接了工程但是我担心电检不好过.请各位高手指点迷津啊.学生在这有礼先.
继续为朋友们服务!GBT11022_1999高压开关设备通用技术条件PS:目前还是最新的版本文件格式:WORD。3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 标准号:GB 3804-2004 发布时间:2004-05-14 --19楼高压交流隔离开关和接地开关 标准号:GB 1985-2004 发布时间:2004-05-14 --20楼GB/T 19183.1-2003 电子设备机械结构 户外机壳 第1部分:设计导则 --21楼上面三个见连接,不重复上传了,节约资源:http://co.163.com/forum/content/880_227706_1.htm
最近有项目,不知道如何选择成套生产厂家。看了2个厂,都是买盘柜,自己组装器件。看半成品样式还可以。这样的厂能选择吗????如果看设备,成套厂需要什么基本设备??