请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?
有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?
工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。 想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
两台2000KVA 10/0.4KV的变压器,每台变压器低压电容补偿为600Kvar。现业主投诉,损耗历害,每个月的电费惊人,要求我们在高压部分也应增设电容补偿。问题:1、如草图中所示,在35KV高压柜中增设电容补偿,还是在高压电机处就地补偿呢?2、应该补偿多少,电容量的计算是否跟低压的一样呢?
如图所示,双星型平衡差电流总是超过动作值,导致保护装置动作,请问有哪些因素会引起这种现象的发生?这一块不是很了解,希望各位高人能给予解惑,非常非常感谢!!!!!!也不知道自己说得准确否??
电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容? 电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。 低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电容补偿柜至关重要的元件,那么何时需要更换电容,如何进行更换呢?下面襄阳源创工业控制有限公司的张工就为大家普及一下相关知识。 1、通过目测,发现电容器鼓包、爆壳时,应立即停止工作并更换。 2、检查记录:电容器有一定的使用期限,一般电容器的使用寿命为5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。 3、使用检测工具:如目测无明显异常,记录混乱,找不到,应使用工具对电容器进行检测。 4、如果发现电力电容器外壳变形,证明电容器内绝缘介质和电极损坏,应及时将电力电容器拆除,更换新的。
本人遇一高压电容补偿柜,有高压补偿器的那种,因本人以前没接触过,恳请各位兄弟姐妹帮忙给个二次图,让我参考参考,本人将不胜感激,zhouwei03@163.com一次图见附件:
10kV系统,采用老型号GR-1型电容补偿柜时,电容室通常有两种作法:1、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,室内地坪抬高,外墙离地200左右开百叶,柜下进风,类似于变压器室抬高地坪的通风2、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,同上,但室内地坪不抬高,外墙离地200左右开百叶,柜后进风如果采用高压自动补偿装置,因为需要柜后检修,不能靠墙安装,那么怎么做通风?室内地坪需要抬高吗?通风百叶是否一定要开在高压电容柜附近?做过的大虾给支个招啊,谢谢!
我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和运行经验的同仁帮忙解答一下,谢谢!
图纸简介: 本图为高压电容补偿电源保护柜接线图,保护装置采用了EDCS-81400保护装置,比较全面的绘制了保护原理图及接线图等,并附有材料表。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
两套高压就地补偿柜图纸,和高压无功就地补偿装置的行业规范。
请问750kw的10kv高压电机一般选多大的补偿柜啊,也没给出已有的功率因数和改善到的功率因数,怎么计算啊,是不是有经验的算法呢,另外我还想知道电容补偿有哪些等级呢,求具体一点的答案谢谢各位的帮忙了!
图纸简介: 此设计为10KV高压电机就地补偿原理,电机起动后,补偿控制器自动检测电机电流电压 投稿网友: zhangencaia 上传时间: 2013-06-05
湖北襄阳高压电容柜原理高压补偿电容柜的作用电容柜定制生产一、特点: 1、优化电能效果明显,能将负荷实际功率因数提高到0.95以上,降低无功功率60%以上; 2、结构合理,采用高压熔断器保证安全运行; 3、自身损耗低:本装置所使用的电容器,自身的能量损失极小,是一般油侵低胆电容器的五分之一以下; 4、自带放电装置:补偿装置从电网脱离后3分钟内残留电压降到50v以下; 5、使用寿命长:补偿装置均采用优质器件及优质材料而制成的,产品有效设备使用期为20年; 6、使用操作方便:结构设计合理,设有操作部件,自然投切,维护方便。二、性能: 1、减少线损、变压器损耗、节能省电; 2、改善供电质量、提高电力设备的出力; &nb
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
最近电容补偿柜中电抗器总是烧,换了几次,电抗器额定电压380V,额定电流57A,共20组,电容20组,400V,30kvr,图纸设计比较成熟,应该 不会有问题。(对了,变压器输出电压415V)
对10kV电容补偿柜不大明白,如果一个10kV补偿柜容量是900kVar,如果投切的话一次全投上了还是能分着投啊?低压补偿一般是可以分路投切,但高压的是不是也分啊?还是一次就投一个柜的全部容量 ?[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 编辑 ]
内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!
10kv高压电容补偿柜
10kv高压电容补偿柜专题,为您提供10kv高压电容补偿柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压电容补偿柜 相关的专业交流讨论,更多10kv高压电容补偿柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题