请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
最近遇到很多次关于高压开关柜二次控制回路中,就地转换开关可以通过S9位置合闸的图纸。个人认为这样设计有不妥当的地方,因为就地S9位置合闸会增加出现很多事故操作的可能(比如检修时,故意误操作等等)。所以本人设计的二次操作回路只允许就地开关通过S8位置合闸。只有远方操作才允许通过S9位置合闸。 发帖子的目的是想让大家讨论一下,是不是大家也遇到过此类问题?都是如何解决的?有没有相关规范规程对此类问题提出过具体要求?
请问各位老师,高压开关柜做过负荷试验时,电流试验端子的连接片是否需要断开,为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸? 谢谢
最近由于有些客户需要.我们要去做凝露试验, 但是我们没有这方面试验的经验,不知那位同仁能否指点一下:中国目前有哪些实验室能做这个试验:这个试验要注意那些事项:有没有相关的其它标准,除了DL/T539-93:谢谢啦
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
一、送电操作程序
在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?
正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
不错哦!
给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
这是本人在高铁论坛发表的文章,如有需要可以下载看看,并多指点!谢谢![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 编辑 ]
发一个“各种型号高压开关柜详图及说明”,供大家参考!
在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。