有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。
有需要的朋友速速围观!
图纸简介: 一套10KV高压开关柜原理图,会持续更新,正在做的一个项目 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-05
按断路器安装方式:分为移开式高压开关柜和固定式高压开关柜1、高压开关柜的结构分类 金属封闭箱式高压开关柜不具有隔离防护板,但是该高压开关柜外壳部分是由金属制成,为金属封闭式开关设备。 金属封闭间隔式高压开关柜的安全性较好,金属封闭铠装式高压开关柜与之间的基本结构相似,区别仅在于具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。 金属封闭铠装式高压开关柜是一种封闭式的开关设备,它的特点是,内部主要组成部件都会被接地的金属隔板隔离。在各种高压开关柜中,金属封闭铠装式高压开关柜属于安全性能较好的一种。翀源电气生产的金
10kV高压开关柜,数量多、应用面广,其绝缘水平的高低,对电网的安全运行举足轻重。若10kV高压开关柜发生绝缘事故,其危害轻则造成设备损坏,重则引发大面积停电,给国家造成不可弥补的损失。因而,必须对该问题作认真研究,并切实加以解决。 1、常见缺陷及原因 1.1空气绝缘间隙小 长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与相、相与地之间空气绝缘间隙多在100~125mm之间。作为纯空气绝缘的电气设备,《高压配电装置设计技术规程》中明确规定,10kV系统纯空气绝缘的最小间隙为125mm。从交流耐压试验的结果,并结合事故分析可以看出,10kV高压开关柜柜内带电体的相与相间、相与地的最小空气绝缘间隙,低于125mm的,容量出事故。 1.2配套附件绝缘性能差 我国10kV高压开关柜的生产厂家很多,有的厂家为了降低成本,采用绝缘水平较低的配套附件,造成整台开关柜的污闪电压降低
论文简介:10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点 投稿网友:huazai20096469 上传时间: 2013-02-27
浅谈10kV高压开关柜设计的几点体会
10kV高压开关柜一次订货图D01-0
来源:电气分享社区 版权归原作者所有,侵权请联系删除
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
问题一、计量柜与进线柜可否合为一面柜子?问题二、若计量柜与进线柜均设,谁应在前谁应在后?问题三、计量柜还用开关控制吗?问题四、PT柜有无设的必要?麻烦给解答下!先谢谢啦
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
新上10KV开关柜,两电源进线,连个电源均是由同一个10KV配电室母线经电抗器、开接入,新上10KV开关柜进线柜为刀闸,将两电源送电,将其中一个刀闸拉出在10KV开关柜刀闸柜内上下插头进行核相,核相用10KV核相仪在一次核相,核相时核相仪指示三相均错误,请高手指点下到底是什么原因,是不是核相仪坏了
10kv高压开关柜作用
10kv高压开关柜作用专题,为您提供10kv高压开关柜作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压开关柜作用 相关的专业交流讨论,更多10kv高压开关柜作用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题