10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
空高压柜耐压试验时空气湿度大时经常放炮,听一些大侠说耐压要挑天气好是做。具体空气湿度有没有相关的数据呢?我前几天就碰到了这样的问题。一批35kV柜。晴天,闷热,湿度好像60~70。对地耐压每台都放电。过了两天下雨,凉爽,湿度50多,耐压全部通过。
高压试验技术,标准很实用。斑竹笑纳。
做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。
高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!
由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法。IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试验标准。而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分钟。为了更有效的对施工后的交联电缆进行交接试验,华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘耐压试验一项中增加了电缆的交流耐压试验标准。之后,国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz,中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,具体根据各个地方略有不同,浙江推荐
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
1.我最近刚接触电气质检工作 今天来了一批高压环网柜 要进行高压耐压打压试验 其中高压负荷开关容芯下端接有两个高压电流互感器 我想问一下为什么打压时要把两个电流互感器接线端子连在一起接地啊 谢谢啦2.我想问一下变压器高压侧三相是相互通的吗 为什么低压摇绝缘要断开变压器 否则要不住啊各位 谢谢了
想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!
刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
我最近接手干高压系统调试工作,包括高压柜系统调试,高压电机,高压电缆,我想找些比如 测试直流电阻,变压器变比,开关同期性,接触电阻,。。。我现在测试了这些数据,不知道什么算是合格,什么算是不合格,有故障。。求助各位大虾
哪位朋友有高压电气试验标准
以互感器为例预防性试验:一次绕组按出厂值的85%进行。交接试验互感器交流耐压试验:应按出厂试验电压的80%进行这就有个问题了,为什么交接试验低于预防性试验标准?
现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!
高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]
小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。
高压柜耐压试验标准