供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式 无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗 现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了 就不用再向电源额外的索取了 这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了 电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了 整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载。
我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)
以前一直没有注意,就是电容补偿柜中的避雷器接地的问题;现在发现公司的一次接线师傅只是接了避雷器的进线侧,出线侧直接固定在电气梁上没有引地线,也没有直接接地排。不知道这样做是否符合规范,有没有这方面的强制规定呢?
大侠们帮帮忙,我想问的是;1,压变避雷器柜就是PT柜吗?2.变压器柜里的电流互感器是什么作用?3.变压器柜接指示灯,跟隔离接地分别是做什么的?是为了检修接地安全吗,
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
10KV系统,3150A西门子3AH2真空断路,KYN28进线柜。避雷器爆炸起火。发生事故时,三声巨响,一声大,二小。事故现场看图片。高手可以帮分析下原因。系统内有消弧消谐柜,柜内主回路三相保险都击穿。真空接触器A相烧坏,触头粘连。查看消谐装置记录,经常有金属接地故障。但系统正常运行一个多月。
变压器高压侧10KV侧的避雷器怎么选择呢?比如200KVA的变压器,高压侧选用HY型氧化性避雷器选用哪种型号呢?要详细的步骤啊!!!
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
补偿柜刚投入使用几天,好端端的避雷器就爆炸了。当时天气是晴朗天气。检查时,发现烧坏熔断式隔离开关的B、C相熔断芯:电路没有短路现象。请教,各位大侠,为什么避雷器会爆炸?
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
1.我看有些图纸里对于一条经过室外的电缆,两端的柜子都装避雷器,有些只装进线柜一个柜子。不懂为什么,有大神能解释下吗?2.避雷器主要是防雷击过电压和操作过电压。装在PT柜的是母线避雷,应该是防雷击过电压,其他装哪里的是防操作过电压的呢?3.还有些PT柜里不装避雷器的,这是为何,有大神知道吗?
35KV配电室母线避雷器损坏,造成PT柜整体损坏报废,该配电室全部是电缆出线,临近春节,线路基本空载,系统电压较高,38KV多。值班人员听到嗡嗡声,然后听到爆炸声,配电室进线变压器中性点经消弧线圈接地,PT上有一次消谐、也有二次消谐,该配电室母线避雷器和出线过电压保护器已对此损坏,原因不清,请指教。
组合式阻容避雷器是我公司研制开发的一种新型过电压保护器,具有金属氧化物避雷器和阻容吸收器的共同优点.本产品能有效地限制大气过电压及断路器分、合等操作过电压的幅值对高压电机、变压器、并联补偿电容器、电炉、电站、配电设备及其它电气设备相-相及相-地间提供有效的绝缘保护。本产品符合国家标准GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》的相关要求 公司名称:天水长开电器有限公司 公司地址:中国.甘肃.天水.秦州区长开路6号 公司主页:http://www.tsck.com.cn 公司邮箱:tsck@vip.sohu.com
在变电所里,10kV进线电源侧进线柜要装避雷器,当下级分变电所里高压进线柜,要不要装????????根据变电所在同一个地下室,或者,在不同建筑里两种情况考虑。。
10kV配电柜采用XGN□型开关柜,采用双路不分段方式,在有压变及避雷器柜的情况下,在进线隔离柜处是否还要 装避雷器呢?????请教?
避雷器柜及出线柜结构原理图
看到网上一个sc9-50/10的变压器高压侧选用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器。那选用步骤和计算方法是什么呢?谢谢!!!
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?