计量柜的作用是计量计费还是检测用?或者其他功能呢?
上图,
看下图纸,大家说说看......
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
知识点:电能计量柜
各位大侠:偶发现在6KV、10KV的配电中都是既有PT柜又有计量柜,作用是不是重复了,在PT柜上不是也能计量吗?这两个柜子到底是起什么作用的,请给个详细的答案,小女子在这有礼了!:call:
如标题,有1台高压环网计量柜,柜的尺寸800*2000*900(宽*高*深),内装有电压互感器2只,高压保险3只,电流互感器2只,请问如何布置最合理,方便母排走线
35KV的高压PT计量柜高压熔断管三根同时烧断,更换新的后瞬间还是烧断,用表量一次和二次的接线均无问题,也不接地,求助大家这是什么原因造成的,求分析!!!!(是小车柜)
我有一个高压配电方案如下图,高压需要分成两种计量,计量柜兼作翻线柜。不知这种方案能否实现?如有问题,需如何处理?
如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
之前做过一些项目计量柜没接地开关都加装电磁锁。今天领导说计量柜已经有铅封了,不需要加电磁锁,我认为铅封不能对人体进行防护,不加电磁锁不是很安全。不知道电业局对这方面有什么要求。
变电所采用高压进线柜,计量柜的依据是什么`~~`~``是不是变压器容量大的就采用~~容量小的就可以不采用```有什么具体的规范吗~~~~~还有~~大家经常说的什么什么规范书,是什么书啊~~在那里可以买到~~!
我们这里的供电部门对于10KV计量有一个特殊的要求或者说习惯做法,就是要安装组合互感器来计量,常规的方式供电部门是不可以的答应的,这里就是一个利益的问题,呵呵,没办法。组合互感器就是一台电流互感器和电压互感器的组合体,外型尺寸大约是400*340*620.我现在有一个项目,安装三台变压器,因为这三台变压器用电分别属于三种电价,所以就要安装三台组合互感器;我想把这三台组合互感器分别安装在三台变压器高压柜的电缆小室里边,这样高压室也比较美观。高压柜我想选择常规的中置柜,比如KYN28等,内装真空断路器。我现在的问题是:1.这样做对于成套厂家来说能做到吗?2.如果非得这样做选择什么样的高压柜合适呢? 希望能得到各位高手的指点。
我们厂用的是35KV高压供电,采用高压计量,计量变比为2800,变压器为2台S9,1250KVA,35/4KV。2个PT,3个CT。一般来说PT的二次电压都为100V,但计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?根据这些情况,我计算了下PT与CT的变比ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,不知这样计算是否正确?
求助各位,关于高压进线柜和计量柜问题高压进线柜和计量柜能不能合并?有没有相关的规范说明?供电局要求我们有单独的计量柜,设计时把计量用的电能表安装在了进线柜,没有单独的计量柜。
以上4种 三相三线(有功,无功)电能表。失压仪。负控标。预付费表。分别有什么作用? 新手!哈哈
高压计量柜安装了信息采集器后,将拉出来的小车重新送入。和闸报警,事故报警灯亮。不知为何。请教。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-19 10:21 编辑 ]
城市10kV高压电能计量柜主要设备的选择