母线槽安装: 1、安装前对土建工程的要求 1)荃础、构架、预留孔洞及预埋件符合电气设备的设计要求。 2)屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏。 3)室内地面施工完毕,井在墙上标出地面抹平标高线。 4)基础、构架达到允许安装的强度。 5)有可能损坏已安装母线槽的装饰工程全部结束。 6)安装母线槽相关的场所应具备防盗措施。 2、安装前的人员选择及培训 1)母线槽的安装、操作
“母线槽”如何安装?示例详解!
滑触线的是否可以象母线槽一样可以有弯头 比如行车之间局部有个配电房和滑触线的标高冲突 所以在局部抬高滑触线 可以吗 有这种做法吗?
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
请教各位大侠 封闭式母线槽垂直安装于强电井道内允许偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,这是哪个规范标准要求的,有知道的烦请告诉小弟,不胜感激
一,母线槽的维护 1.母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查;完全切断母线槽所有电源;并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修.防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。官方网站:www.cqtbdq.com母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏,喷水,潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部.检查母线槽系统零部件有无缺损,锈蚀现象,支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。 2.母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象.防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象.检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象.如发现有相间接地,绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查
1234
电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。 (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。 (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率,在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
知识点:空气绝缘母线槽
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?