给排水及采暖与卫生工程工程质量通病第一节共性问题禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。禁
推荐资料:水暖卫生质量通病!(zt)给排水及采暖与卫生工程工程质量通病 第一节共性问题 禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖
配电箱安装质量通病示例-PDF
一、重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶二、质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置三、常见质量通病及防治措施通病:室外、屋顶采用暗装消火栓箱,箱体密封性差产生原因及后果:一般暗装消火栓箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn),刷红色面漆,不防水,长时间风吹日晒,箱体易腐蚀、生锈直至损坏,箱内消防水带也易受潮腐烂。防治措施及相关规定:使用明装式消火栓箱。通病:屋顶试验消火栓无压力表产生原因及后果:屋顶试验消火栓无压力表则不能直观反映消火栓系统最高点的压力是否满足要求,于检修维护不便。防治措施及相关规定:屋顶试验消火栓安装压力表的目的是为了便于消防维护人员巡查时及时掌握消火栓系统压力是否满足消防要求,因此屋顶试验消火栓必须安装压力表(包括表弯及阀门)。通病:以沟槽连接方式安装的消火栓立管开分支管时,采
通风、空调工程安装常见的质量通病通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。1 风管制作与安装1.1 薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1 表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。1.1.2 危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。1.1.3 产生的原因分析① 制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求;② 咬口的形式选择不当;<
摘要:介绍了住宅工程水暖安装过程中存在的质量问题,分析了管道渗漏水及安装、尺寸方面存在问题的原因,并针对性地提出了预防措施,使工程质量符合设计、使用要求。 关键词:住宅工程水暖安装质量 水暖工程的施工,几乎触及到建筑物的每一个角落,众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内,如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。为了让我们施工的建筑物的质量更好,用户使用起来更满意,本人将水暖工程施中常常会出现的问题一一列出,并提出自已的解决方案。 一、给排水管道、阀门、管件渗漏水原因分析及预防措施 1、原因分析 (1)排水管与卫生器具连接口及排水管道插口不密实,有缝隙。 (2)地基不均匀沉降,造成给排水管道破裂。 (3)材料质量不合格,有砂眼、裂缝,管道、管件的管壁薄厚不均匀,安装前没有被发现。 2、预防措施 (1)无论业主方还是承包商在购买建材时,都要货比三家,选择质优价廉的产品。材料进场
大家都知道,质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效地控制,机电安装工程的
配电箱(盘)安装质量通病及防治措施-PDF
建筑安装优良工程及质量