我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
对于空调水管当管径大于150mm以上后,似乎就找不到国家规范所定义的,毕竟150mm以上的管子也大量应用了镀锌焊接钢管和螺旋焊接钢管,难不成真的去按< >里的公式计算设计厚度吗? 那我们平时所谓的国标管到底是多厚呢?
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
现在做地暖的热源是底下深井,打水到一定的深度后水是低温的60左右。到了夏天就换到了另一个层去打水,打出来的水就可以做空调水来用,只不过要大型的水泵。光电费就很多,不过2用还是不错的?大家有什么看法?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
如题,给防爆房间用的水管我相信是可以穿的,但是过路水管能否穿越呢?是否有规范明确规定?我知道变电站是不能穿过路水管的,但是给变电站用的是可以穿。是否类似呢?请高人回答,谢谢,请注明规范的出处。
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
在一家施工单位工作。目前发现施工项目的设计图纸中没有对空调水管支吊架选型,特别是空调水管大管子的吊架作明确解释。请教各位大虾,有没有此类选型的计算书和指导手册
空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。 今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
我现在要做份预算,可是图纸好像不准确。大型的AHU空调机组上冷热水管一般各有哪些阀门,蒸汽管上又有哪些阀门。现在图纸上显示水管上有平衡阀,Y型过滤器,还有电动二通阀,其他的几个阀门没有显示名称。不知道一般又什么阀门,急人啊!见附件。
广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温在此工程应用中的几点工艺做一阐述。 一、直管段的保温(见图1) 一般情况下都会以为直管段比较轻易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫往琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,假如保温交底不正确,无严格的检查,则轻易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,由于内层的管径小,对20mm的板材轻易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;假如是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在
此处镀锌管位置比桥架高出20公分左右,但是错位。监理老咬着规范不放叫改,综合管网那么多条管,肯定有个别有这种错误,大家说我有没有必要改。
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
一、什么叫水系统?